77问答网
所有问题
西门子PLC模拟量怎么输出啊
请教各位:西门子200的PLC模拟量是怎么输出的,控制电动调节阀。谢谢大家啊!
举报该问题
推荐答案 2013-10-21
最简单的就是直接MOVE到指定AQW里面,比如0-10V对应0-32000,如果要输出5V,那么就move16000到AQW里面就可以了,当然用PID可以最到更加精确和准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3vNWqqW3v.html
其他回答
第1个回答 2013-10-21
呃,本人也没有做过项目,只是在工厂进行维修,还没有用过PID调节模块,没有发言权了,呵呵
第2个回答 2013-10-21
move一个值到AQW x就尅了,至得范围是0-27648,记得好像是,没有查资料
相似回答
大家正在搜
相关问题
西门子step7 PLC 里的 模拟量输出是怎么计算的?
西门子PLC模拟量输入RA是什么意思?
西门子PLC模拟量怎么处理的。程序怎么编写的?
西门子300PLC 用仿真可以实现模拟量仿真吗
西门子s7-300模拟量输出0-10v。如何编程?
请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
怎么用西门子plc把数字量转换成模拟量(4——20mA的电流...
西门子PLC中模拟量输出从AQW0到AQW30是多少个字,是...