求大神解释一下建筑给排水设计规范中的3.7.5条,急!!!

该条第三项说水箱的设置高度(以底板面计)应满足最高层用户的用水水压要求,当达不到要求时,宜采取管道增压措施,这里的管道增加措施指的是采取什么方法,循环泵还是增压泵什么的,希望有经验的大神给详细解释一下

是增压泵。首先楼顶消防水箱常设置于楼梯的顶端,那里最高,然后要架空设置,水箱外表面和楼板相差最小600毫米,这是安装高度。算高度的时候我们是从水箱的底端算到最高层的出水口高度(一般消火栓出水口高度为1.1米)。如果这样总的高度和规范相差小于0.5米的时候我常常是提升水箱下面架空的高度。这样最方便。实在不行那么就设置增压水泵了。
看错了。。以为是消防,楼顶的水箱的做法很少了。如果小于5层的都是由市政管网供给,如果再高些都是设置地下生活水泵的。因为屋顶水箱水质容易被污染。真的决定那么设计的话是需要增压水泵的。追问

生活水箱增设增压水泵是什么形式呢,类似于图集上消防水箱的增压稳压水泵吗,还是只是仅仅只设置水泵,而不是配套设备(譬如不包括气压罐等),如果仅仅只设置增压水泵,那水泵的扬程和流量应该怎么考虑呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
建筑给水高位水箱的水箱底板一般距建筑给水最高层用水器具的几何高差小于用水器具的最小工作压力(住宅一般是淋浴器10m,公建一般是蹲便10-15m)时就需要设置增压措施,这个一般就是采用增压泵+稳压罐来实现的。增压泵就是增加压力的,稳压罐就是起稳压措施的,避免增压泵频繁启动。

希望我的解释能对你有所帮助。追问

可以说说怎么考虑扬程吗

追答

按我前面说的,建筑最高层用水器具的给水最小工作压力住宅一般是10m(淋浴器),公建一般是10-15m(蹲便),用这个最小工作压力减去水箱底板与该层的几何高差,再考虑1-2m水头损失,就是你选泵的扬程。这时水箱的出水管一般需要考虑两种情况,一是水箱出水压力不能满足卫生器具最小工作压力的情况,这时就要经过增压泵(一般一用一备)+稳压罐;另一个就是水箱出水压力能满足卫生器具最小工作压力的情况,这时水箱出水管可以直接供水。这两路出水管均接至你设计的供水干管上就可以了。此时两种情况就都可以保证供水了。

我说的还算清楚吧~~