现有一台“台达”VFD-E变频器,一台2.2kw,一台0.75kw的电机,已经用这台变频器连接上了两个电机,要求是两个电机相互独立,能单独调频率控制转速。现在问题是,两个电机能够单独开停机,但是显示板上所调的频率只能控制其中一台电机,另外一台只能开停机,不能调频率。请问应该怎么设置参数,网上有人说可以设置两套参数,但小弟不知道怎么设置,说明书上也没有说,谢谢各位师傅了,希望能讲详细点!
现在是可以分别控制两个电机的起停,就是不能单独控制频率,调频率的时候只有一台电机受控制,另外一台怎么调也变不了频率,就是想实现两个电机单独调频率,不知道可否实现,谢谢!
追答一拖二实现不了,因为只有一个输出端子,同时只能存在一个频率输出。要么一起控制同起同停同频率,要么只能不同时段分别控制两台启停运转,不同频率。