预作用系统的工作原理是什么?

如题所述

预作用系统工作原理是在雨淋阀(属干式报警阀)之后的管道系统,平时充以有压或无压气体(空气或氮气),当火灾发生时,与喷头一起安装在现场的火灾探测器,首先探测出火灾的存在,发出声响报警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时,开启雨淋阀,使消防水进入管网,并在很短时间内完成充水(不宜大于3min)。

非工作状态下,系统在雨淋阀之后的管道内,有不充气和充满低压气体两种情况,火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。

扩展资料:

预作用系统介绍:

预作用喷水灭火消防系统综合运用了火灾自动探测控制技术和自动喷水灭火技术,兼容了湿式和干式系统的特点。在雨淋阀(属干式报警阀)之后的管道系统,平时充以有压或无压气体(空气或氮气)。

预作用系统比干式系统多了探测系统,当环境温度上高到一定时系统提前动作排气充水,将系统由干式变为湿式。温度升高到使喷头爆裂时喷头出的不再是气体而是水,灭火速度比干式快。预作用系统喷头选用是参照湿式。

参考资料来源:百度百科-预作用系统