PVC管裂缝漏水的修补方法包括以下几个步骤:
1. 对于轻微的粘接接口漏水问题,可以采用粘接剂补漏法。首先排干PVC管道内的水,并使管道内形成负压。然后,将粘接剂注入渗漏部位的空隙中,利用管道的负压使粘接剂被吸入空隙,从而达到止漏的效果。
2. 当粘接的法兰出现漏水时,需要排水并卸下闸阀。将PVC管材的插口端与法兰接头连接处清洁干净,并涂上粘接剂。
3. 若PVC管材因外力造成小面积破损或裂缝,且周围物理性能未受影响,也可以使用粘接法进行修补(打补丁)。具体方法是:排净管道内的水,打磨管道上破损部位的表面,然后用粘接剂涂抹在破损部位和修补管片的内侧,将修补管片覆盖在破损部位并压紧,最后用管卡或钢丝紧固。
4. 如果法兰与闸阀之间的密封垫出现漏水,应先将闸阀两端的管段调整到与闸阀同一水平线,然后均匀对称地紧固螺栓。
5. 焊接修补法适用于以下情况:
a. 确保焊接部位干燥,无灰尘、油污和其他油脂。在焊接粘接接口时,必须先清除粘接剂。
b. 对于轻微渗漏的PVC管道和管件,可以使用PVC-U焊条进行焊接修补,环境温度不应低于5摄氏度。多层焊接时,需在冷却一段时间后再进行下一层焊接。焊接时,要控制适宜的温度和压力,热空气温度宜为260摄氏度至290摄氏度。过热或压力过高都可能导致材料变形或焊缝破裂。
c. 焊道应超出修补部位四周边缘各9mm至13mm。
6. 当胶圈顶翻或管材破损需要更换管材时,应锯断该段管材并进行以下处理:
a. 对于直径小于或等于160mm的管道,可以采用现场热承插修补。将锯断的管道两端抬起并倒角处理,然后插入替换管并放入沟底,冷却后即可通水。
b. 法兰快速对接:锯断管道并打坡口,然后使用承盘接头和替换管进行对接。
c. 钢塑快速接头连接:锯断并打坡口,然后套入活套法兰和橡胶圈,紧固螺栓以完成连接。如果管道无法抬起或破损过长,可以使用两个快速接头和直管段来解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考