如题所述

家用漏电保护开关主要看两个参数,一个是漏电保护电流,标准是30mA.。另一个是额定工作电流

家用的话,漏电保护电流规格不建议超过30mA,选择30mA就可以,下面说的都是漏电保护开关的额定工作电流。

房间插座回路一般都是25A的,25A足够用。我指的是平常常用家用电器,不包括中央空调,热水器这些,像中央空调和厨房有大功率电器的。建议根据功率选择漏电保护开关,走专线过去、

如果是控制灯回路的,可以选10A的,,前提是你家不是大别墅,一个水晶灯就七八层,几十个灯头的那种

如果是总闸选漏电开关,那就要根据你家使用总负荷来计算了,但个人不建议总闸用漏电保护开关,如大别墅家用电器确实很多,可以选塑壳漏电保护开关,漏电保护动作电流大于30MA的,也可以选择动作时间大于分漏电保护开关动作时间的,这个时间是毫秒级可调的 。两者有一个条件满足就可以,说实话这个一般家用选型还是很少有人会选的。 

个人的建议是房间插座必须用漏电保护开关,灯可以用漏电开关也可以选择普通2P开关也可用1P开关【从安全系数角度来讲 选择漏电保护开关>2P>1P 】  {看你预算选择吧,还有有时候安全系数太高也会有其它的烦恼~~},那么总闸用普通的开关就可以了,这样的好处,不用我讲,你应该知道。

还有一点要讲清楚,本人这样配置漏电保护开关是按照插座和灯为分开回路分别控制的,在后边布线时也应严格分开,不允许有插座从灯回路接火或接零,同样灯也不要从插座回路接火或接零,内行电工应该知道。