面对希夷大道东侧的大型建筑项目,我们制定了一套严谨的管井降水施工方案,以应对复杂的地质环境和确保工程顺利进行。依据施工图纸、勘察报告以及相关规范(GB50202-2018GB50300-2013JGJ79-2012JGJ120-2012),我们的方案着重考虑了地下水位、承压水层深度及渗透系数的综合影响。


基坑位于养生大道北侧,总建筑面积达52,927.62㎡,地下车库开挖深度与周边地质紧密相关。地质分析揭示了不同土层的分布和特性,以及地下水位与水文地质条件,这些数据对降水方案的制定至关重要。


我们选择了管井降水法,其中关键参数包括水位降深(s-3.3m)和基坑总涌水量(Q=578m³/d),以及单井出水量(q=24LD/aD=300mm, L=2m, a=130)。通过计算,我们预估需设置约13个井眼,间距41.3m,井深选定为15m,孔径600mm,井壁填充砂砾并封口。


施工准备阶段,我们确保了测量放线精确,供电供水充足,配备了高效的钻井设备和潜水泵。施工工艺包括精确测量定位、钻孔定位、严谨的桩机操作和反循环钻井,以及关键的换浆步骤。


施工团队由13名降水工组成,每位成员都接受了严格的安全培训。在钻孔后,我们严控泥浆质量,确保其粘度和清洁度,井管安装时严格执行标准,井口封口严密,以保障井的稳定性和质量。


在降水过程中,我们将密切监控水位和渗水情况,及时调整抽水,必要时采取封堵措施。同时,我们对井的维护管理严格,根据实际出水量调整设备,确保系统的稳定运行。


面对可能的基坑异常,如出水或涌砂,我们制定了应急预案,迅速响应并采取有效措施。降水时间安排在结构浮力足以抵抗地下水之前,同时,我们高度关注环境影响,通过合理布局和环保处理,最小化对周围环境的影响。


通过科学的施工组织设计,细致的材料设备准备,以及对特殊结构的特殊考虑,我们确保了项目的顺利实施。安全是我们的首要任务,每一步施工都严格遵循安全规程,预防风险,保证人员和设备安全。


总结来说,我们的管井降水施工方案细致入微,旨在确保工程质量和环境安全,为希夷大道东侧的建设项目提供有力的保障。