77问答网
所有问题
交流变压器输出电压过高480伏如何降到正常电压?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-04
变压器在高压侧是有分接头的,可以调解的,按照要求进行调解,调解后再做个变比试验即可。就可以得到 需要的电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3qWNp8NGGvYpWq3pWW.html
其他回答
第1个回答 2020-04-04
通过调压器调压把电压降低或者是想办法在供电线路上加装用于分压的电阻部件。
最常用的方式是增加调压器,通过调压器来调整实际输出电压值。这样儿所损失的电能最少。
如果在供电线路上串联电阻来分压,则会造成较大程度的电能损失。
具体要根据实际情况来确定适合使用哪一种方法。
相似回答
变压器电压过高怎么
办?
答:
很容易解决,
买个稳压器就行
,稳压器有好多种,质量好些的,会有电压调节功能,像我家的,就是个大的自耦变压器,靠机械调压,虽然反应慢,但很踏实的感觉 反正一台DVD够钱了,你就买个好点的稳压器吧,实在不行,就买精密稳压电源 瞬间再高,也没问题,这叫脉冲,或电泳,但像我说的自偶变压器...
如何降低
控制
变压器
的
输出电压?
答:
如果你非要把电压降到220伏,
可以找个2000瓦的电炉丝,截取其中的一段,窜连在用电器上,用电炉丝降压
。降低18伏特,需要很短的一段。如果你的用电器是4000瓦,就用2段电炉丝并联以后,这个总电阻降压18伏特,再与用电器相窜连。电炉丝可以用螺栓固定在电炉盘上。做好防护,防止触电。
我们小区有自备
变压器
可是电压总在250往上有点
过高
怎么
处理能让
电压降
...
答:
你好:1,
供电变压器本身,一次侧设计有【分接头】的,就是为调整输出电压的,分接头的调整幅度是 5%
。2,市电偏高,高压侧一万伏应该调整到(+ 5%)10500v ,低压输出端的电压,就会降低 5% 了。
怎么
治理
电压高
答:
电压偏差正负5%是允许的。如果设备要求高,可使用以下方法。
1.调整变压器分接头,降低输出电压.2.如果是380进线或当电压波动也高的时候
,可使用稳压器。3.如果本身需要应急电源的,可直接使用ups.
交流变压器输出
11
伏怎样降低到
6伏?
答:
交流变压器输出
是衣服,想要改变它的
输出电压
,必须要改变变压器的负极线圈,
降低
线圈的缠绕数量就可以改变它的输出电压。
交流变压器怎么
降压 从18V
降到
14V
答:
考虑用数码
变压器
。因为你的变压比实在是太接近1了,用线圈的方式,很难达到精度。其实,就是在你的输出内部,加一个负载,然后,此负载可调。在连接了你自身的负载之后,调节一下,把
输出电压
,调到14V即可。原理是电路电流一致,分压原理。
10KV
变压器
低压侧白天峰值410V,夜间峰值在420-435V之间,
电压过高
答:
如果
变压器
在空载时电压为400-410V是正常的,当带上负荷后电压就降下来了。如果是变压器满载时电压还是那么高,说明你这个区域的电源
电压偏高
,或者是此变压器的电压分接头位置不对。电压偏高对于变压器本身没有什么关系,因为其绝缘水平是按500V设计的。考虑到晚上电压上升到420-435V,应当是你那个地方的...