建筑消防工程开式与闭式区别?

如题所述

1、闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的 露天和舞台的喷淋系统就是开式的。

2、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

3、闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

4、相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-01
(1)开式系统

系统组成:由高压泵组、开式细水雾喷头、分区控制阀(开式)、系统过滤装置、水箱、供水管网及火灾报警装置所构成。

系统特征:平时系统管网内没有水,火灾发生时,火灾探测器发出火灾信号并反馈至消防控制中心,经确认后自动启动高压泵组和相应的分区控制阀组,开始喷雾灭火。开式系统是目前应用范围广的高压细水雾灭火形式,不仅适用于常规气体灭火系统保护的常规建筑空间,如:3~6米的空间,也适用于工业、商业民用建筑等大面积或高大空间的场所,如10~20米的空间;同时也适用于舰船、军事装备、大型交通车辆、商用厨房等局部场所;在一些特殊的低温、高温场所尤为适宜,用于火灾危险性等级较大的场所,其优越性尤为突出。

系统应用方式:根据保护对象和场所特点,开式系统又可分为全空间应用、局部应用和分区应用几种保护方式。对一些特殊要求的场所,如果保护区域空间内要求对喷放时间进行定时,如喷放限时10秒钟后自动关闭,则可通过对分区控制阀的定时控制予以实现。

(2)闭式湿式系统

组成:由高压泵组、闭式细水雾喷头、分区控制阀、系统过滤装置、水箱、供水管网等构成的系统。

特征:平时系统管网内始终充满具有一定压力的水,一般压力小于0.6MPa,对超高层建筑,另外设置保压压力可达7MPa,整个管网是一个封闭的管道系统,火灾发生时,闭式喷头的玻璃球受热爆裂,高压泵组自动启动,转换形成高压开始喷雾;只有着火区域内(受热爆裂)的喷头喷雾,其它区域不喷雾。

应用:闭式系统适用于火灾水平蔓延速度慢、危险等级较低的场所。

(3)闭式预作用系统

特征:系统组成与闭式湿式系统基本相同,区别在于预作用阀后管网内平时充的是气体或无气,发生火灾时,火灾探测器装置自动开启预作用阀和排气阀使管道内迅速充满水,待着火分区喷头玻璃球爆裂后,启动高压泵组,转换形成高压,系统喷雾灭火。

应用:预作用系统主要用于严禁管道泄漏的场所,适用于环境温度低于4℃或高于70℃等场所
第2个回答  2020-11-24
消防工程中的自动喷水灭火系统因喷头不同分为闭式系统和开式系统,使用闭式喷头的为闭式系统,比如湿式系统、干式系统、预作用系统,使用开式喷头的为开式系统,比如雨淋系统、水幕系统。本回答被网友采纳
相似回答