下列关于预应力混凝土施工说法错误的有(  )。

A.锚具只能满足整束张拉的要求
B.锚垫板下应有配套的局部加强钢筋
C.预应力筋的刚性管道是波纹状的金属管
D.后张构件应避免振动器碰撞预应力钢筋的管道、预埋件
E.金属波纹管宜采用镀锌扁钢带制作且壁厚不宜小于0.2mm

【答案】:A、C、E
A项,锚具应满足分级张拉、补张拉及放松预应力的要求,能满足整束张拉也能满足单根张拉。B项,锚垫板应具有足够强度和刚度,锚垫板下还应有配套的局部加强钢筋。CE两项,预应力筋的刚性管道为壁厚不小于2mm的平滑钢管,半刚性管道是波纹状的金属管或密度聚乙烯塑料管。金属波纹管宜采用镀锌扁钢带制作且壁厚不宜小于0.3mm。D项,在浇筑混凝土时,宜根据结构形式选用插入式、附着式或平板式振动器进行振捣,后张构件应避免振动器碰撞预应力钢筋的管道、预埋件等。