77问答网
所有问题
南方电网计量表负载电流多少安培是需要加电流互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-26
根据家电力行业标准DL / T 448 - 2000《电能计量装置技术管理规程》说明:低压供电负荷电流50A及宜采用直接接入式电能表;负荷电流50A宜采用经电流互器接入式接线式
实际执行根据各供电局要求略同般都80A及允许直接接入电能表形式计量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3q8Iv3qGINq3pGWIYW.html
相似回答
南方电网
电子电表怎么看度数?
答:
如您使用的是智能电表,建议您可以通过电表上的液晶屏幕查看当前的电表读数;屏幕上的一串数字会直接显示电表读数的整数和小数,电表的型号不一样,液晶屏显示的数据可能存在差异;您可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看液晶屏上显示为“当前总电量”或“当前正向有功总”字样的数据,即为当前电表的...
运行中的
电流互感器
一次侧最大
负荷电流
不得超过额定电流的(B)A 1倍...
答:
首先要看这个电流互感器是保护用还是测量用,如果是保护用,
最大负荷电流短时间内可以做到额定电流的5到10倍,甚至更高
。如果是测量用,则一次侧负载通常选择在额定的0.7--1之间,在0.8-1.2倍额定电流时才能保证测量准确度。电流互感器是一种特殊的变压器,随着一次侧电流的增加,到一定限度时,二...
电表怎么看倍数?
答:
一般情况下,电表上不直接显示倍率,如您的电表有安装
互感器
,1、广东电网公司的用电客户可以通过电费电子账单查询互感器的倍率或现场查看您的互感器铭牌上的倍率;您也可以通过微 信 关注并绑 定“
南方电网
95598”公众平台>我的用电>电费查缴>我的电费单>选择任意一期电费账单,点击旁边的“查看详细...
请问我的这个电表,有
互感器
吗?有的话比例是
多少
呀!请大神帮忙
答:
一般民用小功率电表是没有互感器的,只有大功率电度表才安装电流互感器
,具体计算电度方式是:100/5,就是电表读数乘以20,200/5,就是电表读数乘以40,400/5,就是电表读数乘以80,600/5就是电表读数乘以120,以此类推。
南方电网
的预付费收取标准是怎么样的?
答:
用电
计量
装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、
电流互感器
及二次连接线导线。计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等,均由供电企业负责办理,用户应提供工作上的方便。 高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加封并移交供电...
电费6毛一度,请问怎么算电费
多少
钱??
答:
还需要乘以
互感器
的倍率;电费=电价*用电量,您可按照上述公式计算电费。如您属于广东电网的用电客户,电价详情可通过微 信关注并绑定“
南方电网
95598”公众号进行查询,点击服务资讯> 电价信息> 选择用电区域和城市>查看详细电价表,即可查询到电价信息。希望我们的回答能对您有所帮助。
我的电表是
多少
倍率?
答:
变比600/5A的倍率就是120,电表实际示度*120倍=实际电度。你总表和分表电度数相差,明显是互感器安装过大,总
表互感器
才200/5,分表互感器就600/5.还有如果是三相负载只装一只单相电度表时,实际电度要乘以3,这样
计量
也会不准确。选择
互感器要
根据负载的
电流
大小合理配置,否则会造成计量不准。
大家正在搜
30ma电流是多少安
30a电流是多少千瓦
国家电网充电桩电流
国家电网充电桩快充电电压
电流安培
1千瓦多少电流
一千瓦多少电流
电压电流电阻的关系
电流与电压和电阻的关系
相关问题
请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?
多大负荷的用电量要装电流互感器?
南方电网的家用电表标准是多少安
运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)...
怎样查询每日用电量
怎样才可以查询每日用电量?
电流互感器无论s1出还是s2出,总是出线相并接地线,另一端为...
南方电网的预付费收取标准是怎么样的?