求砌体工程混水砖墙详细施工方案?

如题所述

2施工准备
2.1材料
2.1.1各种砖外观质量、强度等级应符合现行国家标准,并应符合设计规定。应有出厂合格证和进场检验报告。蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖自生产之日起,应放置一个月后方可用于砌体施工。
 注: 1 蒸压灰砂砖(简称灰砂砖)是以石灰和砂为主要原材料,经混合消解、坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的实心砖,规格240×115×53mm。
2 蒸压粉煤灰砖(简称粉煤灰砖)是以粉煤灰和石灰为主要原材料,掺入适量石膏和集料,经坯料制备、压制成型、高压或常压蒸汽养护而成的实心砖,规格240×115×53mm。
2.1.2水泥:宜采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥。
2.1.3砂子:宜采用中砂。水泥砂浆和强度等级不低于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过5%;强度等级低于M5的水泥混合砂浆砂的含泥量不应超过10%。拌制砂浆前用5mm孔径的筛子过筛。
2.1.4石灰膏:石灰熟化时间不少于7d,已脱水硬化的石灰膏不得使用。经试配也可采用符合标准的粉煤灰。
2.1.5其他材料:墙体拉结钢筋、预埋件、防腐木砖、塑化剂等。
2.2机具设备
2.2.1机械:塔式起重机、搅拌机、卷扬机及井架、磅秤、翻斗车。
2.2.2工具:砖笼及砖拍子、小推车、筛子、灰槽、砖夹子、水桶、大铲、刨锛(瓦刀)、皮数杆、水平尺、托线板、小白线、线坠、卷尺、扫帚等。
2.3作业条件
2.3.1施工前完成基础室内外回填土,安装好沟盖板,并办理完隐预检手续。
2.3.2抹好基础防潮层,对基础面高低不平超过20mm部位用C20豆石混凝土找平。
2.3.3弹好轴线、墙身线、门窗洞口线、标高控制线,经验线符合设计要求,办理完隐预检手续。
2.3.4搭设操作用内外脚手架,并经安全部门检查合格。
2.3.5按建筑平面和施工段的划分立好皮数杆,皮数杆间距不宜超过15m,转角处和分段施工部位必须立皮数杆,办理预检。
2.3.6使用的灰砂砖、粉煤灰砖出厂龄期符合要求,应有出厂合格证和复试报告。
2.4技术准备
2.4.1根据图纸要求绘出排砖图,特别是门窗洞口两侧不要出现阴阳膀。
2.4.2按层高和砖的规格划出皮数杆。
2.4.3编制砌砖单项施工方案,做好技术交底,特别是两种砖的特性要交代清楚。
2.4.4根据砂浆强度设计值通过试配确定砌筑砂浆配合比,准备好砂浆试模(6块为一组)。
3操作工艺
3.1工艺流程
  砂浆拌制
 ↓
施工准备→砖浇水→排砖、砌砖→检查验收
3.2操作方法
3.2.1施工准备:施工前检查施工用水、用电及脚手架等。所有机械通过试运转,且处于良好状态。堆砖场地进行平整压实,修好排水沟。弹线、立好皮数杆,并经检查合格。
3.2.2砖浇水:灰砂砖和粉煤灰砖的含水率宜为8%~12%,砖应提前1~2d浇水,让它逐渐湿润,不得随浇随砌。严禁使用干砖或含水饱和的砖。雨天应停止砌筑,并对砖进行遮盖,浸泡雨水中的砖不得立即上墙使用。
3.2.3砂浆拌制
3.2.3.1拌制砂浆所用的材料应按重量比计量,其计量精度为:水泥±2%;砂、石灰膏(粉煤灰)±5%。拌制砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间不得少于2min;掺粉煤灰和外加剂的砂浆不得少于3min;掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min。砂浆稠度控制在70~90mm。
3.2.3.2砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和 4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在2h和3h内使用完毕。砂浆如有泌水应重新拌和使用,严禁使用隔夜砂浆。
3.2.3.3砂浆试块制作,每一检验批且不超过250m3砌体各种强度的砂浆至少制作一组(6块)试块。冬期施工砂浆试块的留置按冬期施工要求办理。
3.2.4排砖撂底(干摆砖);按排砖图进行排砖,一般外墙第一皮砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,核对窗间墙、垛尺寸是否符合排砖的模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置线左右移动。若有“破活”,七分头或丁砖应排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。并应全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,甩口后砌条砖,窗角上必须是七分头,不要出现“阴阳膀”。
3.2.5砌砖
3.2.5.1组砌方法:灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用一顺一丁(满丁满条)、梅花丁或三顺一丁砌法,砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
3.2.5.2盘角:砌砖应先盘角,每次盘角不超过五皮砖,大角应及时进行吊、靠,如有偏差要及时修整,盘角要对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角检查无误后方可挂线砌墙。
3.2.5.3挂线:砌筑370mm墙必须双面挂线。如墙长度较大,几个人使用一根通线,中间应设支点(腰线),小线要拉紧,每皮砖都要穿线,检查小线似否拉平、拉直,以保证水平灰缝均匀一致,平直通顺;砌240mm混水墙时宜采用外手挂线,便于照顾砖墙两面平整。
3.2.5.4砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砖要放平,不能里手高或低,防止出现“张”或“背”。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右要对平”。
3.2.5.5砌体留槎:砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。槎子必须平直通顺。当不能留斜槎时,除大角外,可留置直槎,但必须砌成凸槎,并加设拉结钢筋。拉结钢筋数量为每120mm厚墙用一根ф6钢筋(120mm厚墙用二根ф6钢筋),间距沿墙高不超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边不小于500mm,对抗震设防的地区,不应小于1000mm,且钢筋末端应做90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结钢筋,不应漏放、错放。
3.2.5.6木砖预埋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按门窗洞口高度决定。洞口高度在1.2m以内,每边放2块;高度在1.2~2m,每边放3块;高度在2~3m,每边放4块。预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边4皮砖,中间均匀摆放。水、电管道设备等留洞,应按设计要求与土建配合进行预留、预埋,不得事后剔凿。
3.2.5.7构造柱:应按设计要求的断面和配筋施工。按设计图纸将构造柱位置弹线找准,并绑好柱内主筋和箍筋。砌砖时,与构造柱连接处砌成大马牙槎,大马牙槎应先退后进,每一个大马牙槎沿高度方向不宜超过5皮砖(300mm),并应沿墙高每隔500mm设2根ф6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1000mm。构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁主筋,保证构造柱纵筋上下贯通。构造柱马牙槎上落的砂浆和柱底的散落砂浆、砖块等杂物清理干净后,再封柱模板。
3.2.6用蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌框架填充墙时,应先按设计要求检查预留(后焊)拉结筋的数量和质量,并按层高弹出皮数杆。采用 “三一”砌砖法砌筑,在砌至框架梁下时,墙顶应用立砖斜砌挤紧,防止平砌挤不实。
3.2.7砌体脚手眼留设,应按《砌体工程质量验收规范》GB 50203-2002中3.0.5条有关规定执行。
4质量标准
详见《砌体工程质量验收规范》GB 50203-2002
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-13
1、工程概况

  本工程外墙采用240厚黏土空心砖;内墙采用180厚,120厚黏土空心砖,砖块强度等级为MU10;M5混合砂浆砌筑。

2、施工准备:

  a、砖块进场,堆码,浇水湿润;抽样送检试验,合格后方可使用。

  b、对M5混合砂浆进行试配,对小的门窗过梁进行预制。

  c、熟悉图纸,将墙体位置、门窗洞位置弹在楼面上,将窗台标高、门窗过梁标高标志在框架墙柱上。

  d、对拉结筋预留的进行焊接,对无预埋的进行钻孔化学胶植筋,2φ6.5 500,长1000,对墙长大于5m的体中间增需增设构造柱,对墙净高大于4M的墙体在墙高中间部位设钢筋砼:2 10 6.5 300,厚度一皮砖。

  e、准备防腐木砖,及预制细石砼砌块。

3、操作要点:

  a、清扫楼面,冲洗基层,摆砖确定组砌方法。

  b、底层一皮采用细砼或水泥砂浆找平。

  c、错缝砌筑,在拉结筋部位,采用C20砼浇注;窗台部位预留一皮砖厚的压顶。

  d、每天砌筑高度≤1.2m,砌至梁底≤200时等待7d后再用斜砌块补砌塞紧。

  e、所有砌体,第二天砌筑前必须浇水养护。

  f、未交待事宜遵照GB50203-2002执行。

4、质量要求:

  a、砌块强度,砂浆强度,门窗过梁、构造柱、压顶砼强度必须达到设计要求。

  b、灰缝横平竖直,错落有致、均匀、饱满,水平灰缝饱满度≥90%(净面积)竖向灰缝≥80%。

  c、转角处、纵横交接处应留踏步(斜)槎,不得留直槎(马牙槎)。

  d、轴线位移,允许偏差5mm。垂直度,允许偏差5mm。

  e、与安装工程密切配合,卫生间,管井部位,有些必须等安装好后方可砌筑。

  f、排气管,必须边砌筑边在内侧抹灰,使内侧表面光滑平整。

  g、裙房部位砌筑脚手架必须由架工搭设,标准层脚手架必须采用钢管马镫搭设牢固平稳。

  h、室内木门,防火门侧面安装防腐木砖,离地面,过梁底100,及门的中间;

  i、外墙窗侧面预埋C20细石砼实心砌块(现场预制)离地面,过梁底200(两皮砖)的位置,中间每隔400安装一块。

  j、为有益于窗台防水,窗台上一皮砖的厚度做C20细石砼压顶,伸入窗侧100。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-13
1 梁、板荷载
对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载。
2 墙体荷载
1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时,应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。
第3个回答  2013-12-13
开发韩国风格
相似回答