三相异步电动机水阻柜电阻如何计算?

如题所述

水阻柜又叫液阻柜,是专门实现大中型绕线式和鼠笼式交流异步电机正常启动的降压软启动设备。由于不同厂家生产的绕线式和鼠笼式电机不同,所以其要求的水阻柜电解液阻值也不同并且有一定的范围。以下是水阻柜电解液阻值测试方法:计算公式如下:电机转子电压/电机转子电流/1.73=X,X是一个计算系数。
水阻柜阻值用R表示,R=X/1.2-1.5。我们在调制水阻柜内电解液时,要使三相阻值相同。

如何测R:用一台交流电焊机,其输出端的两根线一根和水阻柜活动极板相连接,这时极板要升到最高位置。一根和滑环的三个头相连接,滑环的三个头要连起来。用钳形电流表测电流,同时用电压表测电焊机输出电压,根据欧姆定律,R=U/I,用测的电压除测的的电流就得出当前水阻柜内电解液的阻值,R的范围在1.2-1.3之间为最理想。
水阻柜电解液阻值正常为每年测试一次,如遇特殊情况,电解液溢出等要灵活进行测量。水阻柜液位高度离柜顶50mm为最佳。在配制水阻柜电解液时,一定要搅拌均匀,使三相阻值尽量相同。
主电机起动前,液体电阻自动投入;主电机起动时,动极板在一小功率伺服电机的驱动下缓慢移动,改变两极板之间的距离,使串入转子回路的液体电阻阻值变化满足上述条件,主电机转速升高。当两极板之间距离小时,电机转速达到额定转速,将液体电阻短接,完成起动过程,转入运行状态。使用ERQ系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。鼠笼式电机结构简单、价格低。绕线式电动机结构复杂,价格高 由于鼠笼式电机结构简单、价格低,水阻柜阻值计算方法,控制电机运行也相对简单,所以得到广泛采用.而绕线式电动机结构复杂,绕线式水阻柜接线图,价格高,控制电机运行也相对复杂一些,高压水阻软启动柜,其应用相对要少一些.但绕线式电动机因为其启动,运行的力矩较大,一般用在重载负荷中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考