2500kv变压器额定电流:2500/【0.4*1.732】=3608A。这个容量一般用双或者三组铜排并列运行。简单的计算方法,电流密度按照1.8-2.0考虑。

    3608/【3*1.8】=668平方毫米。可以选用三组【3*80*10】铜排并列运行方式供电。

    若是两组,3608/【2*1.8】=1002平方毫米。可以选用两组【2*125*10】铜排并列运行方式供电。

    也可以参考相关的设计手册。如19DX101-1 P6-20、6-21则有:2*125*10及3*100*8。与上述计算有点出入。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-24
2500千伏安的变压器,建议采用3并1250乘10的铜排,满足变压器额定运行的要求。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-09-26
估算一下,以低压侧0.4kV电压为例,二次电流约3700A,我单位使用的是4×(100×10)铜母排。