消防侧喷的大小有几种

如题所述

侧喷喷头共两种规格15和20的,根据流量系统K分为不同的68k、115k和215k

主要口径也就是15和20,20的又叫扩大覆盖面喷头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
  侧喷喷头共两种规格15和20的,根据流量系统K分为不同的68k、115k和215k
   侧喷也叫边墙型喷头,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001, 2005年版)6.1.3.3条“顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头”。
  由此可见,使用边墙型喷头的场所,既要满足自动喷水灭火系统设置的火灾危险等级的要求,又要满足使用空间的要求。从对设置场所危险等级的分类以及边墙型喷头性能特点等实际情况,既允许使用又严格了使用条件,使用时必须同时满足以下三个条件方能使用边墙型喷头:
  1)所使用的场所必须是轻危险级或中危险级I级。
  2)所使用的空间只能是居室或办公室。
  3)所使用空间处的顶板必须是水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-08
