77问答网
所有问题
消防工程中,喷淋系统如果有三组湿式报警阀,那么接报警阀的主水管上必须有两台水泵的两根水管供水吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-04
是的,这个是规定的是连接2台以上的报警阀的报警阀前管道需要设置环网供水的。
10
.1.
4
当自动喷水灭火系统中有2
个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3ppvpvWGGNIqN3N3IY.html
其他回答
第1个回答 2019-09-05
是的,,当湿报阀多于2组必须做成环管,当一条管路出现问题,任然可以保证供水。
第2个回答 2019-09-09
是的。
报警阀组前环状供水管道,喷淋泵一用一备,泵组出水管不少于2根。
相似回答
水泵接
合器应安装在
湿式报警阀
前还是阀后?要有依据,至少是图集或者规范...
答:
水泵接
合器应安装在
湿式报警阀
前,在消防总系统干管里(在
消防系统两
个供水总阀内,给消防系统供水加压),湿式报警器在
消防喷淋
单元外,也许一个消防系统不止一个
喷淋系统
也就不止一个湿式报警器。《自动
喷水灭火系统
设计规范》(简称""喷规"")、《建筑设计防火规范》(简称""建规"")、《高层民...
消防工程
请问老师这个
湿式报警阀
为什么安装两个信号蝶阀以及压力表
,上
...
答:
发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着
报警阀的
环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动
消防泵
。二、
湿式报警阀
工作原理 湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作...
消防湿式报警阀
穿几条线,怎么能时施联动?
答:
两条总线,接两个监视(输入)模块,一个压力开关,一个是蝶阀
。联动关系,过去是压开与水流相与启动喷淋泵,现在只需压开报警就可以启动喷淋泵。实施联动,就是湿式报警阀的压力开关报警,主机接到报警信号后,给喷淋泵指令,启动喷淋泵。
消防喷淋系统
里面
湿式报警阀
和预作用阀有什么区别
答:
湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下
报警的
一种单向阀。预作用系统平时不充水,当探头报警后
,系统
管道才开启充水,到了规定温度,喷头玻璃球破裂喷水。三、装置不同:预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧
,湿式报警阀
位于系统侧而成为预作用阀组...
消防喷淋系统
里面
湿式报警阀
和预作用阀有什么区别
答:
建筑地下共三层地上8层,每层均设计
喷淋系统,湿式报警阀
室可以设置在地下三层,可以不单独设置独立湿式报警阀室。 但单独设立可达到管理操作方便,一般设
消防泵
附近位置,不允许把报警阀室设计在风机房内,根据自动
喷水灭火系统
设计规范626规
喷淋系统湿式报警阀
室必须单独设置么?
喷淋泵
也是
消防水泵的
一种,在规范上要求
消防水泵有
三种启动方式
,喷淋
...
答:
1压力开关启动
喷淋水泵
:在这种方式下,压力开关可以设置在两个位置上,其一是将其设在
报警阀
通往警铃的报警管路上,并相应设置延时器,压力开 关的压力下限可调得较低些.一旦报警阀瓣开启后,压力水流能很快达到启动值,使其 动作发出电信号.但是将压力开关设在警铃 的报警管路上,对
喷淋系统的
管网压力起不...
大家正在搜
喷淋湿式报警阀图片
喷淋湿式报警阀安装图
最好的湿式报警阀组
湿式报警阀组如何测试
湿式报警阀组工作原理
湿式报警阀组作用
湿式报警阀组原理
消防喷淋泵
自动喷淋系统工作原理
相关问题
消防工程中,喷淋系统如果有三组湿式报警阀,那么接报警阀的主水...
消防工程中喷淋如果有两组湿式报警阀需要两台水泵。还要有两条水...
喷淋系统有3组湿式报警阀如果要把其中的一个区域水放掉该怎么操...
消防工程请问老师这个湿式报警阀为什么安装两个信号蝶阀以及压力...
关于喷淋问题,水流指示器与湿式报警阀组
喷淋系统湿式报警阀室必须单独设置么?
喷淋系统中为什么要湿式报警阀,而消火栓系统中没有?
大侠!从喷淋泵到湿式报警阀怎么连接?