直流高压发生器的现场操作需要注意些什么?

如题所述

ZGF直流高压发生器虽然仪器比较简单,应用也广泛,但是在实际运用过程中因为直流电的特殊性,也有一些我们应该要特别注意的事项,否则容易出现安全事故。

ZGF直流高压发生器一般由:控制箱,倍压筒,微安表,放电棒等注意部件构成,其在现场操作时应遵循以下操作步骤: 使用连接线缆将控制箱和倍压筒底部进行连接,连接口采用不同接口,不会造成错误连接;将控制箱接地和倍压筒底部接地并联接地或者分别接地(效果一样)。将放电棒接地放在一旁待用。 以上步骤完成了ZGF直高发的基本连接,后面根据试品不同会用到不同部件:进行氧化锌避雷器试验时,在倍压筒顶部连接微安表,然后使用微安表输出线连接氧化锌避雷器顶端,避雷器下端接地,注意微安表输出线需要进行悬空,整个直高发试验区域与四周应该保持足够的安全距离。

将控制箱接通电源,打开电源开关,电压调节逆时针调到底(俗称电压调零操作,因为仪器具有零位保护功能,否则无法操作仪器),高压通亮,按下高压通,调节电压调节,当微安表显示为1000μA时,电压值为击穿电压值,按下0.75U1mA,电压自动下降到0.75倍的击穿电压,当前微安表显示电流为泄露电流。操作完成后,请缓慢降压,并使用放电棒放电,然后进行后续操作或者拆线。

进行其他电气设备直流耐压时,在倍压筒顶部连接限流电阻,将普通测试线从限流电阻上连接至被测电气设备,电气设备一端接地。操作上只是不用看电流,只需要升压至规定的电压值进行规定时间的耐压试验即可。试验完成后也需要使用放电棒进行放电才可进行换线拆线等操作。要注意,电气设备中有些设备电容量比较大,降压会较慢,需耐心等待,而且针对此类设备应进行多次放电,以保证没有电荷残余,保证安全。 直流高压发生器的试验我们应注意:控制箱,倍压筒和放电棒必须进行合格的接地,否则造成无法升压或者损坏仪器,直流耐压完成后必须进行放电操作才可进行后续操作,否则会出现电击伤害等安全事故。

回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-09
直流高压发生器试验注意事项
1、测试前,检查被试品、直流高压发生器、倍压器、放电棒、接地线、被试品连接线是否连接良好,并检查接地线是否连接正确。
2、高压输出接线必须牢固,以防测试时高压引线脱落,直接对地放电会损坏仪器。
3、高压测试过程中,周围物体和人员必须保持足够的安全距离
4、在工作电源进入测试仪之前安装两个明显的断开点。更换被测产品及接线时,应先将工作电源断开点明显断开;
5、电缆耐压试验时,升压过程要均匀缓慢,减压过程也要均匀缓慢。同时,高压输出端应加保护水电阻。否则,反向电压可能会损坏仪器。
6、大容量试品放电时,需通过100Ω/V的放电电阻棒对试品进行放电。在放电过程中,放电棒不应立即与测试产品接触。放电棒应逐渐靠近待测产品,与空气保持一定距离。间隙开始分离并随着嘶嘶声排出。无声时,可用放电棒的接地端放电,然后直接接地线放电;
7、当直流高压发生器的直流高压为200KV及以上时,虽然测试者穿着绝缘鞋,处于安全距离以外的区域,但受高压直流离子空间电场分布的影响,会导致附近的几个站立体磨损不同的直流电势。测试人员不得握手或用手触摸接地点,否则会产生轻微触电。这种现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量低,一般不会对人造成伤害;
8、试验结束后,应多次使用放电棒对被试品进行放电,完全放电后可接近被试品进行后续的拆卸操作。
9. 两次测试的间隔时间(指关机时间)不应小于5分钟,以保证仪器得到足够的散热。
第2个回答  2024-03-12

一、引言

直流高压发生器(直流耐压测试仪)是电力系统中进行绝缘性能测试的关键设备,主要用于检测电气设备在直流高压下的绝缘性能。为确保测试结果的准确性和设备的安全运行,使用直流高压发生器时,必须严格遵守一系列操作规范和注意事项。本文将从设备使用前的准备、操作过程中的注意事项以及设备维护与保养三个方面,详细阐述直流高压发生器的使用注意事项。

ZGF 直流高压发生器(一体机)

二、使用前的准备工作

1.设备检查

在使用直流高压发生器之前,必须对设备进行全面的检查。首先,检查设备的外壳是否完好无损,有无明显的变形或裂纹;其次,检查设备的接线是否牢固,有无松动或脱落现象;最后,检查设备的各个开关、按钮是否灵活可靠,能否正常工作。此外,还需确保设备的接地线连接良好,以确保设备的安全运行。

2.环境条件

直流高压发生器的工作环境对其性能和使用寿命有着重要影响。在使用前,应确保设备处于干燥、通风、无尘的环境中,避免潮湿、高温或污染的环境对设备造成损害。同时,还需注意设备周围的电磁干扰情况,避免强磁场或高频干扰对测试结果的影响。

3.人员准备

操作直流高压发生器的人员必须具备一定的电气知识和操作技能,熟悉设备的使用方法和注意事项。在使用前,应对操作人员进行必要的培训和指导,确保他们能够正确、安全地使用设备。此外,操作人员还需佩戴好相应的防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋等,以确保在测试过程中的安全。

三、操作过程中的注意事项

1.电压调节

在调节直流高压发生器的输出电压时,应缓慢、平稳地进行,避免电压突然升高或降低对设备造成冲击。同时,还需注意观察设备的电压指示表,确保实际输出电压与设定值一致。在测试过程中,如发现电压波动过大或异常,应立即停止测试并检查设备。

2.负载连接

在连接测试负载时,应确保负载的接线正确、牢固,避免短路或接触不良现象。同时,还需注意负载的容量和耐压等级,确保测试过程中不会因负载过大或过小而对设备造成损害。在测试结束后,应及时断开负载连接,避免长时间通电对设备造成损伤。

3.安全防护

在测试过程中,应始终保持设备的安全防护状态,如关闭设备的外壳、保持设备周围的安全距离等。此外,还需注意避免在测试过程中接触设备的带电部分,以免发生触电事故。在测试结束后,应及时关闭设备的电源,确保设备处于安全状态。

四、设备维护与保养

1.定期检查

直流高压发生器应定期进行全面的检查和维护,包括设备的外观、接线、开关等部件的完好性和灵活性。同时,还需对设备的性能进行测试,确保其输出电压、电流等参数符合标准要求。在检查过程中,如发现设备存在故障或损坏现象,应及时进行修复或更换。

2.清洁保养

设备在长时间使用过程中会积累一定的灰尘和污垢,这些污垢可能会影响设备的散热性能和绝缘性能。因此,应定期对设备进行清洁保养,清除设备表面的灰尘和污垢。在清洁过程中,应使用干燥的软布轻轻擦拭设备表面,避免使用化学清洁剂或水直接冲洗设备。

3.存储环境

设备在不使用时,应存放在干燥、通风、无尘的环境中,避免潮湿、高温或污染的环境对设备造成损害。同时,还需注意设备的防尘和防潮措施,确保设备在存放过程中不会受到损坏。

五、结论

直流高压发生器(直流耐压测试仪)是电力系统中不可或缺的重要设备,其使用注意事项对于确保测试结果的准确性和设备的安全运行具有重要意义。通过做好设备使用前的准备工作、严格遵守操作过程中的注意事项以及加强设备的维护与保养,我们可以有效地提高设备的使用效率和可靠性,为电力系统的安全运行提供有力保障。

本回答被网友采纳
第3个回答  2022-11-10

直流高压发生器的现场操作需要注意些什么?

1.测试前,检查被测产品、直流高压发生器、倍压器、放电棒、接地线和被测产品连接线是否连接良好,检查接地线连接是否正确。

2.高压输出接线一定要牢固,防止测试时高压引线脱落,直接对地放电损坏仪器。

3、在高压试验过程中,周围物体和人必须保持安全距离。

4.在工作电源进入测试仪之前,安装两个明显的断开点。更换被测产品和接线时,应先明显断开工作电源的断开点;

5.电缆耐压试验时,升压过程应均匀缓慢,降压过程应均匀缓慢。同时,高压输出端应配有保护水电阻。否则,反向电压可能会损坏仪器。

6.当排放大容量样品时,需要通过100ω/V的放电电阻棒排放样品。在放电过程中,放电棒不应立即接触测试产品。放电棒应逐渐靠近待测产品,与空气保持一定距离。缺口开始分开,嘶嘶作响。无声音时,可用放电棒的接地端放电,然后直接将接地线放电;

7.当直流高压发生器的DC高压为200KV及以上时,虽然试验人员穿着绝缘鞋,处于安全距离之外的区域,但会受到高压DC离子空间电场分布的影响,造成附近几个站穿不同的DC电位。测试人员不允许握手或触摸接地点,否则会发生轻微触电。这种现象在干燥地区和冬季比较明显,但一般不会因能量低而对人造成伤害。

8.测试结束后,应使用放电棒多次放电测试产品。完全卸料后,可接近测试产品进行后续拆卸操作。

9.两次测试的间隔时间(指关机时间)不应少于5分钟,以保证仪器能得到足够的散热。

第4个回答  2020-12-22
  ZGS直流高压发生器(又称直高发)是一款可完成氧化锌避雷器击穿电压和泄露电流,并可完成绝大部分电气设备直流耐压试验的常用仪器,而且ZGS型号已经成为整个行业对于此设备的命名规范,可见直流高压发生器应用广泛。
  ZGS直流高压发生器虽然仪器比较简单,应用也广泛,但是在实际运用过程中因为直流电的特殊性,也有一些我们应该要特别注意的事项,否则容易出现安全事故。
  ZGS直流高压发生器一般由:控制箱,倍压筒,微安表,放电棒等注意部件构成,其在现场操作时应遵循以下操作步骤:
使用连接线缆将控制箱和倍压筒底部进行连接,连接口采用不同接口,不会造成错误连接;将控制箱接地和倍压筒底部接地并联接地或者分别接地(效果一样)。将放电棒接地放在一旁待用。
以上步骤完成了ZGS直高发的基本连接,后面根据试品不同会用到不同部件:进行氧化锌避雷器试验时,在倍压筒顶部连接微安表,然后使用微安表输出线连接氧化锌避雷器顶端,避雷器下端接地,注意微安表输出线需要进行悬空,整个直高发试验区域与四周应该保持足够的安全距离。
