:并联条件,现场实际有很多情况都能满足并列运行条件,但还要考虑运行可靠性、备用容量以及保护配合。在符合并列条件的前提下还须考虑:
1、多台
变压器并列运行,退出一台后,剩余运行变压器要至少能带起全部负荷的的80%以上;
2、多台变压器并列运行,改变系统参数,导致电流增加,增加系统的不稳定性,且在低压故障时,往往会造成事故扩大,如果能够牺牲可靠性,就可以考虑并联;
3、保护配合。如果有跳分段保护,那么就要考虑此保护的投切问题;另外某台变压器高压侧、或者某台变压器进线故障,也可能引起并联的其它变压器进线保护动作;
4、变压器经济运行条件,不是说退出一台,负荷满足就经济,要经过实际计算;
5、母线等设备动热稳定电流需核算;
a) 电压比相等,相差不超过±0.5%;
b)阻抗电压相等,相差不超过±10%;
c)线圈接线组别相同;
d)容量比不得超过3:1。
上一篇:应急电源与工作电源在并列运行时必须采取什么措施?
下一篇:行灯变压器的安装使用安全要求
每一个电工电气人都应该关注的微信公众账号 点击进入 扫码关注 收藏
看过《变压器可以并联使用吗?》的人还看了以下文章:
· 空心变压器· 干式变压器型号说明· 变压器运行方式· 变压器并联运行_变压器并列运行· 变压器经济运行的条件和相关因素· 变压器维护与现场检测· 变压器并联运行的特点和条件· 电力变压器的铁心· 电力变压器的绕组· 电力变压器油,油箱和冷却装置· 变压器的等效电路和
向量图· 变压器的参数测量和标幺值· 变压器的电压变化率· 三相变压器组和芯式变压器的磁路· 三相变压器的结联组· 变压器磁路结构和绕组联结方法对电势波形的影响· 三相变压器不对称运行· 变压器空载合闸时的瞬变过程· 变压器副方突然短路时的瞬变过程· 伺服变压器如何选型· 为什么单元串联型高压变频器要采用移相变压器输入?· 移相变压器的原理是什么?· H级绝缘干式变压器,H级代表什么意义?· 变压器绕组的同极性端及其测定· 电子变压器在电源技术中的作用· 如何减少开关电源变压器损耗· 高压试验变压器的作用原理· 试验变压器的电压与容量· 串级变压器的基本原理· 串级试验变压器的优缺点总结· 试验变压器容性试品上的电压升高· 控制变压器的选用方法· 空心变压器的电路模型和传输方程· 电力变压器的油起什么作用·