有懂电的亲帮我看看 我家的电闸不知道怎么了 总是跳闸 图上是我家的电闸 最左边的是总闸 总

有懂电的亲帮我看看 我家的电闸不知道怎么了 总是跳闸 图上是我家的电闸 最左边的是总闸 总闸上面下面各有两条线 下面靠左边的红色塑料皮的线跳闸之后去摸热的烫手 别的线都不这样 这是什么原因造成的呢?? 我问装修工 他说不是我家里的毛病 是外边表箱的事

你好!是家里电线短路漏电了,你把家里所有的电器全却拨掉然后看是否还跳闸,如果还跳说明线路问题,如果不跳了就是某个电器有漏电短路现象,可以逐个插上电器试验一下,如果插上某个电器就跳闸就说明该电器出问题了,拿去检修就是了。追答

还有就是电器太多超出了电线所能承受的负荷电线就会过流发热引起跳闸,这种情况很危险的,如果不是跳闸保护的的话电线会一直发热直到胶皮融化并且会看火的。

希望根据情况尽快找出原因以免酿成事故。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-04
多根线合在一起要接线头压好、上紧、线没接好会发热、在不有一相电负荷过大、线小呢、也会发热、
第2个回答  2015-05-04
换个功率更大的空开试试看,如果换后没有跳,就说明原来的空开功率小了!
第3个回答  2015-05-04
红色的是火线,家里应该有短路的地方,用万用表查一下
第4个回答  2015-05-04
换个同型号的总闸(估计是正泰2P63A空开),锁紧出线、进线,假如没有发烫,估计就不会再跳闸了本回答被提问者采纳