4.5 支管安装
所有户内支管均为聚丙烯PP-R管材和管件,热熔连接(与立管或金属管道、用水器具连接应采用丝扣连接)。
同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。给水聚丙烯管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采
用丝扣连接。
热熔连接的步骤:
a、热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作,根据所需尺寸量好合适长度的管材进行切割,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管子剪或管道切割机,切割后的管材断面应去除毛边和毛刺。
b、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。
c、用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度按下表:
热熔连接深度:

公 称 外 径

De(mm)

热熔深度

(mm)

加热时间

(s)

加工时间

(s)

冷却时间

(min)

20

14.5

5

4

3

25

16

7

4

3

32

18

8

4

4

40

20.5

12

6

4

50

23.5

18

6

5

63

27.5

24

6

6

注:若环境温度小于50C,加热时间应延长50%

d、熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标其位置。
e、热熔连接前,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足上表的规定,达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。熔接好的接头严禁旋转。
(1)支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。
(3)热水支管:热水支管穿墙处按规范要求做好套管。热水支管应做在冷水支管的上方,支管预留口位置应为左热右冷。其余安装方法同冷水支管。
4.6 管道试压:铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,被破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再进行隐蔽工作。
4.7 管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。