设计写的:消火栓给水管,公称压力2.0mpa,按GB3091-2001中的管径和壁厚能适用2.0mpa的压力吗?如果不适用那么2.0mpa适用什么标准呢?
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2016-01-01
è¿ä¸ªæ ¹æ®å½å®¶è§èçè¦æ±çééé¢ç®¡æ åå£åè¦æ±ï¼65ééçé¢ç®¡å¤å¾76.1mmå£å4mmï¼100çå¤å¾114.3mmï¼å£åä¹æ¯4mmï¼150çå¤å¾168.1mmï¼å£åæ¯4.5mmï¼200çå¤å¾219mmï¼å£åæ¯6mm
è¿ä¸ªæ¯æç §å½å®¶è§èè§å®çééé¢ç®¡çæ åå£åçæ°å¼ï¼è½æ»¡è¶³æ¥¼ä¸»è¯´ç使ç¨è¦æ±çï¼å¦å¤å¯ä»¥éç¨æ ç¼é¢ç®¡ï¼ééé¢ç®¡çå£ååèçæ¯ãGB/T3091ï¼2008ééé¢ç®¡
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3pGWpWppNqppGIvNNY.html
其他回答
第1个回答 2014-11-25
室内栓管道一般用到的管径是DN150 DN100 DN 80 DN65 2.0兆帕压力需要选择国标管 DN 65 厚度 3.5以上
DN 80 厚度 3.75
DN 100厚度3.75以上
仔细咨询的话私密我
本回答被网友采纳
相似回答
热镀锌钢管
的国标厚度
答:
镀锌钢管厚
度国家标准如下图:
热镀锌钢管
国标厚度
答:
2. 公称壁厚:2.0mm、2.5mm、2.8mm、3.2mm、3.5mm、3.8mm、4.0mm、4.5mm
;系数:C1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028。3. 镀锌管钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B。4. 试验压力值/Mpa:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa。5. 镀锌...
热镀锌钢管
国标厚度
答:
钢管的公称壁厚包括以下几种:
2.0毫米、2.5毫米、2.8毫米、3.2毫米、3.5毫米、3.8毫米、4.0毫米和4.5毫米
。相应的系数分别为:C1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032和1.028。钢材的力学性能是确保其最终使用性能(机械性能)的关键指标,这取决于钢材的化学成分和热处理...
请问
公称压力
分别为2.5MPa、
2.0MPa,管径
为DN200,DN100的不锈
钢管
的
壁
...
答:
根据你的条件,可采用低压流体输送用不锈钢焊接钢管 DN100不锈钢管外径114,
壁厚2.0~4.0;DN200不锈钢管外径219,壁厚2.5~4.0
;具体可参照GB/T 12771-2000
镀锌钢管
国家标准
壁厚
是
多少
答:
公称壁厚
mm
2.0
2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5 系数参数:c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028 注钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、...
热镀锌管
是什么管
答:
在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。镀锌管钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B。试验压力值/
Mpa
:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa。
镀锌钢管
分冷镀锌管、
热镀锌管,
前者已被...
水泵
压力
排水
镀锌钢管壁厚要
是
多少
答:
一般水泵压力排水为低压流体(0~1.0
MPa
)
,不同管径
的壁厚不同。公称直径 普通钢管壁厚 加
厚钢管壁厚
6
2.0
2.5 8 2.5 2.8 10 2.5 2.8 15 2.8 3.5 20 2.8
大家正在搜
压力15mpa壁厚多少
25mpa是多少公斤压力
30mpa是多少公斤压力
4mpa是多少公斤压力
16mpa是多少公斤压力
15mpa是多少公斤压力
20mpa等于多少吨压力
公称压力class与mpa的换算
60mpa等于多少吨压力
相关问题
您好,我想请教一下,施工图纸上管道的压力为2.0MPa,那我...
消防管道用热镀锌钢管厚度的要求 按国标? 国标的标准是什么 ...
请问公称压力分别为2.5MPa、2.0MPa,管径为DN20...
消防所用的镀锌钢管壁厚有什么要求 允许偏差多少
消防镀锌钢管壁厚规范
消防用的镀锌钢管DN100的壁厚范围是多少啊?
工作压力1MPA镀锌管怎么选择管的大小、壁厚?
消防用,无缝钢管,管径 DN 250压力为1.6mpa 壁厚...