软启动问题,37千瓦软启动器,用来启动深井泵100米左右抽水,现在启动不起来提示三项不平衡,查了旁

软启动问题,37千瓦软启动器,用来启动深井泵100米左右抽水,现在启动不起来提示三项不平衡,查了旁路接触器无问题,线路绝缘300兆,现在水泵绝缘为0.2,初步估计水泵报废,软启动6线的,请问什么原因造成的,软启动有没有保护机制,如何改装让保护机制完善,谢谢,请教了

你好,启动时三项不平衡 并不是接触器导致的。。。

简单来说,启动时是通过软启动开始触发 带动电机, 当达到额定转速后, 软启动关段,从而用软启动会给旁路发信号,旁路接触器 才能吸合。。。

软启动一般都是 上面6个头,3个进线,3个旁路, 下面3个端子头是 到电机。
水泵报废,若是真确定烧毁,有多种可能,
分别是:1. 启动时间很长, 负载重,导致电机发热,烧毁。
2. 因为从深井打水 ,通过管子时,电机选型小。
3. 运行中基本上软启动只是起监测作用了。 先看看自己买的软启动有没有 三相失衡作用。。追问

发现泵管子冻住了,可是现在软启动启动小电机不显示运行电流了,是不是已经坏了,原来是个显示正常运行时电流的

水泵37千瓦,启动时间16秒

是不是管子冻住启动时把泵顶坏的?那样软启动为什么没过流保护

追答

不是的, 因为电机小,或许 你的37KW带小电机 监测不到电流,但是能启动切换。。

管子冻住了,水泵 因为 承受压力,从而 憋机,造成水泵烧掉