电力变压器底座与基础钢板焊接在一起,另有两点接地,这样的安装方法应该不对吧?求详解!
变压器底座与设备基础钢板前后均焊接在一起,另加两个接地点经圆钢接地共六个接地点!
举报该问题
推荐答案 2012-06-15
这个是现在规程的最新要求,变压器底座与基础钢板焊接不能算为有效接地,只能是作为变压器防运行时移位的手段。两点接地接入地网,也是与整个
变电所
的地网环构有关。
追问
请问你有最新规程的文档吗?
追答
纸质版本,电子滴木有
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3p3W8vN333YIp8qYpW.html
其他回答
第1个回答 2012-06-06
接法没问题。基础不能算有效接地,只有通过专设的接地体(极),且其接地电阻达到设计要求方可。
本回答被网友采纳
相似回答
电力变压器底座与基础钢板焊接在一起,另有两点接地,这样的安装方法应该
...
答:
这个是现在规程的最新要求,
变压器底座与基础钢板焊接不能算为有效接地,只能是作为变压器防运行时移位的手段
。两点接地接入地网,也是与整个变电所的地网环构有关。
电力变压器安装
规范
答:
电力变压器安装
工艺控制标准 ①基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块
,焊接
牢固,轨道
两点接地
。②变压器本体横向中心偏差≤20mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。④变压器...
变压器底座
铁板不密实会产生什么影响?
答:
直流电流冲击法
。拆除变压器铁心接地线,在变压器铁心与油箱之间加直流电压进行短时大电流冲击,冲击3~5次,常能烧掉铁心的多余接地点,起到很好的消除铁心多点接地的效果。 开箱检查。对安装后未将箱盖上定位销翻转或除去造成多点接地的,应将定位销翻转过来或除掉。 夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或...
高压
电力
电缆的
接地焊接
应如何做(希望详细点)?
答:
如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,
也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分开引出后接地)
。 为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式? 电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个...
求一个110KV
变压器安装
施工方案
答:
8.
变压器
成品的回装器身检修及试验工作完毕且全部合格,冷却器开口完成,将铁芯线圈及下节油箱冲洗干净,核对一切工作是否遗漏、是否有遗留物等,清点检修工具是否齐全。完成上述检查后即可落下钟罩、安装分接开关操作机构和高、低压套管
,安装
上部主导气管、储油柜和无载开关操作机构。安装前对变压器所有附件全部进行检修、...
接地
装置有哪几种?
答:
1、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的
变压器
中性点
接地,
其作用是稳定
电网对
地电位,从而可使对地绝缘降低。2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地...
明敷
接地
引下线
的安装
符合哪些要求
答:
均应接地或与PEN线相接: 一、电机、
变压器
、电器、手携式或移动式用电器具等的金属
底座和
外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、...