电力变压器底座与基础钢板焊接在一起,另有两点接地,这样的安装方法应该不对吧?求详解!

变压器底座与设备基础钢板前后均焊接在一起,另加两个接地点经圆钢接地共六个接地点!

这个是现在规程的最新要求,变压器底座与基础钢板焊接不能算为有效接地,只能是作为变压器防运行时移位的手段。两点接地接入地网,也是与整个变电所的地网环构有关。追问

请问你有最新规程的文档吗?

追答

纸质版本,电子滴木有

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-06
接法没问题。基础不能算有效接地,只有通过专设的接地体(极),且其接地电阻达到设计要求方可。本回答被网友采纳