关于三菱FX3U PLC DA模块控制2个变频要求同步比例调速且可单独调速的问题

FX3U用DA模块控制2个变频需要2个变频按比例同步调速,并且可以单独调整速度,新手求教怎么编程,有T型图最好。[email protected]

首先需要确定一主参考点,例如:A变频器为主 并读出它的频率或者速度(可以通过通讯或者外接编码器测速)放到某一个寄存器里例如D0
然后通过运算传给B变频器D4(就是比例关系,例如B比A快1.2倍 B=A*1.2)
至于单独调速直接往D0或者D4里传送你需要设置的速度就好。
关键点:1.读数的换算A和B需要一个统一的单位(例如:M/MIN 或频率)
2.DA模块的设置,需参考 FX3G·FX3U·FX3UC系列模拟量 手册
3.模拟量的换算(最小值 和 最大值 对应 变频器的最高频率等)
4. 设置变频器模式或频率来源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答