弱电工程电缆桥架如何施工才规范?17个工艺要点示例!附弱电工程施工注意事项及验收标准汇总!

如题所述

弱电工程中的电缆桥架施工需严格按照规范进行,以下是17个关键工艺要点的详细说明,结合实例工程,为您的项目提供指导。
1. 遵循《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303,确保金属桥架的连接牢固。全长小于30米的桥架至少应与保护导体连接2次,超过30米则每20-30米增加一个连接点,两端需接地。
2. 非镀锌桥架连接板两端应跨接铜芯保护联结导体,其截面积应满足设计要求。镀锌桥架应用防松螺帽或垫圈固定,且需跨接接地线。
3. 直线段吊架间距保持在1.5-2米,转弯处两侧吊架应对称布置,以保证桥架稳定性。
4. 桥架穿越墙体或楼板时,应预先预留孔洞,确保电气连接无阻。
5. 桥架接地应与配电柜外壳或地线排紧密连接,以保证安全接地。
6. 电缆敷设应整齐,减少交叉,转弯半径应符合标准。
7. 垂直或大角度敷设的电缆应在支架上固定,每2米、5-10米处应有固定点,进出部位应进行防火密封处理。
8. 电缆首尾、分支处应标记清晰,直埋电缆应设置标示桩。
9. 敷设前必须对电缆进行绝缘遥测,确保安全绝缘性。
10. 电缆在桥架中的排列应有序,避免交叉,以确保电气性能。
通过遵循上述工艺要点,可以确保弱电工程的施工质量和安全。在施工过程中,应持续关注这些关键细节,以确保工程达到验收标准。此外,我们还提供了弱电工程施工注意事项和验收标准的汇总,供您参考。