77问答网
所有问题
中央空调制热设置入水温度45℃出水温度50℃提示压力过高。这样设置有问题?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-21
这样儿设置本身没有问题。
由于这种机组大多都是出水温度控制,也就是会控制出水温度,而对进水温度没有控制。如果此时的进水温度由于各种原因而升高到超过45度,则机组是有可能出现系统异常保护提示的。
同时,如果制冷系统状态本来就存在一些异常情况,则就更容易出现这种故障保护停机了。
建议对空调系统状态进行检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3YqNv8YYYII3pYYvvW.html
相似回答
中央空调出水温度过高
什么原因
答:
1、散热不良
,检查冷却水塔内的冷却水温度,如果超过37度,说明冷却水塔散热不良;2、冷凝器散热不良,要清洗;3、检查冷媒压力,如果高压低于1.6MPA,很可能压缩机没有制冷,可能是电磁阀没打开。
请问,我们的
中央空调
为什么每次开机都
提示
高压报警,
答:
1、冷却水流量过少或水温过高。2、冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。3、冷媒过多
。二、解决方法:1、如果是水冷式冷冻机出现高压报警,主要跟冷却水系统有关,水冷式冷冻机是通过冷却水塔来提供循环冷却水,如果在使用的时候,忘记打开冷却水阀,导致冷却水无法循环供到冷水机组,就会出现高压故障。2...
中央空调
循环泵
压力
大怎么办
答:
中央空调循环泵压力过高可能会造成系统管路或设备损坏
,因此应该尽快采取相应的维修措施。以下是一些一般的处理方法:检查管线:管道是否有堵塞;温度变化过大;水流量是否正常。如需要排气可开启排气阀。检查泵:检查水泵出入口压力表读数,观察是否超出正常范围,如压力表指针偏高则说明泵的出口压力太大,导致...
中央空调出水温度过高
什么原因
答:
系统出水温度过低是由于该台机组负责的负荷减小引起的
。你可以通过减少温差解决这个问题。你现在已经是3.5度了,但是这样是相当不节能的。如果可以降载的话,控制机组降载,或者如果你们有其他机组,比如两台机组同时运行的,可以关掉一台。你应该咨询一下厂家,一般螺杆机组都最低可以运行到30%的负荷。温...
中央空调水
系统节能控制装置技术规范5.3 参数
设置
功能
答:
或热水)的压力差设定阈值,当压力差低于下限或超过上限时,系统会自动调整,以维持正常工作。d) 冷却水
出水温度过高
,会触发高温保护,防止过热对设备造成损害。e) 同样,冷却水进水温度过低时,会启动低温保护,以防止冷凝问题。这些参数设置功能旨在确保系统的稳定运行,同时优化能源使用,达到节能目标。
中央空调
离心机组开机组时系统
压力
过大如何处理
答:
问题产生的原因参考:1. 冷凝温度和冷凝器出口
水温度
差变大:A。在机组内侵入空气---开启抽气回收装置排出空气。B冷凝器管子污损---清洗冷凝器水管。2. 冷凝压力变高:冷却
水温过高
或水量不足---降低水温或增加水量。3. 冷却水进出口温差增大:循环水量不足---检查有关管线(泵、阀)增加水量到...
中央空调
,冷冻
水温度过高?
答:
中央空调
的冷冻水的温度调高可以节能的。因为温度高了,压缩机就可以不用满负荷工作,耗电就小了,就可以节能了。中央空调它是由一台主机通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来控 制不同的房间以达到室内空气调节的目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间,并且可引入新风...