推荐答案 2018-02-02
三相负载一般是三根火线,一根零线,也就是四线的,如果使用VV22铜芯电缆需要使用220mm2的,如果使用YJV铜芯电缆则需要185mm2就可以了;使用铝芯电缆则都要提高一档才能保证安全。供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3YYpv8vYvq38Np3WGY.html
其他回答
第1个回答 2018-02-02
400A需要直径240mm2的导线
追问
谢谢
第2个回答 2018-02-02
铜芯电缆95平方,铝芯电缆120平方
第3个回答 2018-02-02
随使用条件,依下表选择
第4个回答 2018-02-02
可4x70平方电缆,或4x95平方电缆都可以。
本回答被网友采纳
相似回答
180千瓦设备380伏
三相
四线
用多大的电缆
?
答:
180千瓦设备380伏
三相
四线要用安全载流量
400A
左右匹配
的电线
即可。容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配
的电缆
为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿...
630KVA的变压器,距离500米,
负载400A需要
多粗
的电线
?
答:
额定功率=630kW,三相电压=400V,功率因数=0.85,额定电流=1069.8A,
可选电缆:800mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量1100A,相应功率647.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为791.3m;630mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率647.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为6...
三相
电
400
安配
多大电缆
答:
三相电400安配240平方或者以上的铜芯电缆
。电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的...
400A
的电流正确选择
多大的电缆
答:
如果选择380V系统中能长期流过400A的电流,若无其他特殊要求,
可选用常见的VV型聚氯乙烯铜芯电缆
。其空气中敷设时电缆截面积是:两芯:一根2x185mm²(载流量430A)三芯:两根3x95mm²并联(每根载流量209A)三芯+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)下面...
212KW380V
400a用多大电缆
和空开?
答:
。因此,需要选择电缆截面积大于等于458mm²
的电缆
,如500mm²的电缆。对于空气开关的选择,根据
负载
电流
400A
,可以选择额定电流大于等于400A的空气开关,如450A或500A的空气开关。需要注意的是,以上仅为估算值,实际选择电缆和空气开关还应该根据具体应用场景和安全要求进行综合考虑。
200千瓦
用多大电缆
答:
对于
三相
380V的系统,200千瓦的
负载
的电流约为
400A
。因此,电缆的截面积需要满足400A电流的需求。具体到电缆的规格,可以根据负载的具体情况和使用环境来选择。例如,如果有多台电机同时启动的情况,可能需要考虑电机的启动电流。如果电缆的使用系数较高,可能需要选择更大规格
的电缆
。此外,根据具体的电流...
急问:
400A
、200A、100A的断路器需
用多大的
铜排?40A\32A\16A\10A需用...
答:
1.5平方毫米---铝18A;铜24A;2.5平方毫米---铝24A;铜32A;6 平方毫米---铝40A;铜56A。100KW 如果是
三相负载
,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用。距离远选择95平方铜电缆够用大约
需要用
95mm2
的电缆
。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200
A的
空气...
大家正在搜
40千瓦三相四线电缆需要多大
三相90千瓦要多大电缆
三相100千瓦用多大电缆
三相四线100千瓦用多大电缆
三相300kw用多大电缆
三相150kw用多大电缆
36千瓦三相用多大电缆
三相6平方电缆负载
90kw电机用多大电缆
相关问题
三相电400安配多大电缆
400A的电流正确选择多大的电缆
400KW/380V/可用多大电缆
三相负载310a需要配多大的电缆
400千瓦用多大电缆
三相4线电流400a用多大的变压器
三相负载40千瓦,需要多大的电缆?
380的400个千瓦用多大电缆,多大空开