配电箱的开关为什么推不上去

按了那个蓝色方块也不行。。。怎么也推不上去,一推就滑下来。。

跳闸的时候蓝色方块是否弹出。蓝色方块弹出就是线路漏电,没有弹出就是短路或者过载。教你一个办法,跳闸后,按下蓝色方块,再送电。如果立即跳闸,蓝色方块弹出就是漏电,没有弹出就是短路,过一会儿跳闸是过载。这是一个房间的空开吗?首先关闭这个房间所有的电灯,拔掉所有插头,再送电,如果送电后没有跳闸,就证明是这个房间的电器故障,然后再一个个通电,试到哪个跳闸就是这个。追答

看了一下是厨房插座,建议拔掉厨房插座上的所有电器再送电。

追问

可以了 谢谢

追答

好的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-30
这个开关其实是一只漏电保护器。先按一下黄色的“T”字按钮,再按一下下边的蓝色按钮,再推开关,如果还推不上,说明这一路火线漏电或接地,查接地点,排除故障,即可推上。或保护器已烧坏,换新保护器即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-30

相似回答