对于采用传动管启动水喷雾灭火系统做法中错误是( )。
A.雨淋报警阀组通过电动开启
B.系统利用闭式喷头探测火灾
C.雨淋报警阀组通过气动开启
D.雨淋报警阀组通过液动开启
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:A
选项B,参考《水喷雾规》2.1.2:“传动管:利用闲式喷头探测火灾,并利用气压或水压变化传输信号管道”,故B正确。选项C、D,参考《水喷雾规》4.0.3-1:“接收电控信号雨淋报警阀组应能电动开启,接收传动管信号雨淋报警阀组应能液动或气动开启”,故C、D正确;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3YNNqvNNv8YvN3v3qY.html
相似回答
下列关于
采用传动管启动水喷雾灭火系统
的
做法中
,
错误
的
是()
。
答:
【答案】:A 本题考查水喷雾灭火系统的分类。水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和
传动管启动水喷雾灭火系统
。传动管启动水喷雾灭火系统按传动管内的充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管。
关于
采用传动管
探测火灾的
水喷雾灭火系统
的设置,不符合规范要求的是...
答:
【答案】:A 依据《
水喷雾灭火系统
技术规范》6.0.3 当系统使用
传动管
探测火灾时,应符合下列规定:1.传动管宜采用钢管,长度不宜大于300m,公称直径宜为15mm~25mm,传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5m;2.电气火灾不应采用液动传动管;A
错误
。3.在严寒与寒冷地区,不应采用液动传动管;当采用...
...设置了
传动管启动水喷雾灭火系统
,下列关于该系统说法,
不正确是
...
答:
【答案】:
A、B、D
传动管启动水喷雾灭火系统按传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管两种。充液传动管内介质一般为压力水,充气传动管内介质一般为压缩空气。本题为严寒地区,宜选用充气传动管。当选用带闭式喷头传动管传递火灾信号时,传动管长度不应大于300m,公称直径宜为15mm~25mm,传动...
对于
充液
传动管启动水喷雾灭火系统
的说法
不正确
的
是(
)
。
答:
【答案】:D
充液传动管内的介质一般为压力水,这种方式适用于不结冰的场所,充液传动管的末端或最高点应安装自动排气阀。充气传动管内的介质一般是压缩空气,由空压机或其他气源保持充气传动管内平时的气压。这种方式适用于所有场所,但在北方寒冷地区,应在充气传动管的最低点设置冷凝器和气水分离器,...
关于水(气
)传动管启动水喷雾灭火系统
工作原理说法
不正确
的
是(
)。
答:
雨淋报警阀前的管道内应为充满水的状态。传动管的火灾报警信号通过压力开关传到火灾报警控制器和水泵控制柜,直接启动水泵或同时由报警控制器启动水泵,通过雨淋报警阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火。
传动管启动水喷雾灭火系统
一般适用于防爆场所,或者不适合安装普通火灾探测系统的场所。
一级消防工程师《技术实务》真题及答案(完整
)(
2)
答:
46、下列关于
采用传动管启动水喷雾灭火系统
的
做法中错误
的是( ) A.雨淋报警阀组通过电动开启 B.系统利用闭式喷头探测火灾 C.雨淋报警阀组通过气动开启 D.雨淋报警阀组通过液动开启 答案: A 47、下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置 防烟系统的是( )。 A.建筑高度为68m的...
下列关于
水喷雾灭火系统
的操作与控制的描述中,正确的
是(
)
。
答:
根据《
水喷雾灭火系统
技术规范》6.0 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械
启动
三种控制方式;但当响应时间大于120s时,可采用手动控制和应急机械启动两种控制方式。反过来说也就是当系统响应时间大于120s时,可不设置自动控制方式。故A正确。当系统使用传动管探测火灾时,应符合下列规定:(1
)传动管
宜采用...
大家正在搜
水喷雾灭火与细水雾灭火区别
水喷雾灭火系统可以灭什么
水喷雾自动灭火系统
可用水喷雾灭火的是什么
水喷雾灭火系统
甲醇火灾可以用水喷雾灭火吗
适合用水喷雾进行灭火的是答案
适合用喷雾灭火的是
适合水喷雾灭火的是什么