地基承载力的测量方法

如题所述

(1)原位试验法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。

(2)理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。

(3)规范表格法(code table method):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。

(4)当地经验法(local empirical method):是一种基于地区的使用经验,进行类比判断确定承载力的方法,它是一种宏观辅助方法。

扩展资料

与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。

因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。

参考资料:百度百科-地基承载力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01

各类结构物、输水管线基础开挖后,需要检测地基承载力,以便确定是否满足设计要求。地基承载力检测方法采用轻型触探试验。

1、仪器设备

轻型触探试验设备主要由探头、触探杆、落锤三部分组成,见下图。其规格如表1所示。

2、操作方法

穿心锤落距为1250px,使其自由下落,将探头垂直打入土层中,记录每打入土层中0.3m时所需的锤击数N0,填入地基标准贯入检测记录表。N0经下式修正后,查表2、表3便可确定地基承载力标准值σ0。

第2个回答  2015-05-03

    一、通过做地基土载荷实验来检测地基承载力;

    二、 地基土载荷实验步骤:
    地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。
    检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。  
    1.    地基土载荷实验要点
    用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)。
    (1)    基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。
    (2)    加荷等级不应少于8级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。
    (3)    每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
    (4)    当出现下列情况之一时,即可终止加载:
    ①    承压板周围的土明显的侧向挤出;
    ②    沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s) 曲线出现陡降段;
    ③    在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准;
    ④    s/b≥0.06(b:承压板宽度或直径)
    (5)    承载力基本值的确定:
    ①    当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;
    ②    当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的1.5倍时,取荷载极限值的一半;
    ③    不能按上述二点确定时,如压板面积为0.25~0.50㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。
    (6)    同一土层参加统计的实验点不应少于3点,基本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值。
    2. 现场试坑浸水试验
      用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。依据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112)附录三“现场浸水载荷试验要点”。其操作重点:
    (1)    承压板面积不应小于0.5㎡。
    (2)    分级加荷至设计荷载,当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。每组荷载施加后,按0.5h、1h各观察沉降一次,以后每隔1h或更长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载。
    (3)    连续2h的沉降量不大于0.1mm/2h时,即可认为沉降稳定。
    (4)    浸水水面不应高于承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形。连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d,浸水时间不应少于两周。
    (5)    浸水膨胀变形达到相对稳定后,应停止浸水按规定继续加荷直至达到破坏。
    (6)    应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的基本值。
      3. 黄土湿陷性载荷试验
          用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。有室内压缩试验载荷试验、试坑浸水试验。依据《湿陷性黄土地建筑规范》(GBJ25)附录六“黄土湿陷性试验”。
        常用方法:
    (1)    双线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处,做两个荷载试验,其中一个在天然湿度的土层上进行;另一个在浸水饱和的土层上进行。
    (2)    单线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处至少做3个不同压力下的浸水载荷试验。
    (3)    饱水法载荷试验:在浸水饱和的土层上做一个载荷试验。
    (4)    地基承载力标准值。同一土层参加统计的试验点不应少于3点,当个点计算值的极差不超过平均值的30%时,取此平均值作为该土层的低级承载力标准值。

第3个回答  2015-04-12
地基承载力的确定有以下三种方法:
1、现场载荷试验或其他原位测试方法
2、规范建议的地基承载力公式
3、工程实践经验
具体详细内容可见《基础工程》《岩土工程勘察》,或者直接再问我也可以追问

公式,经验再能明细些吗?

公式,经验再能明细些吗?

追答

公式为下列图片

经验式应该结合当地岩性、工程实例

课本只给出一种,见下图

本回答被网友采纳
第4个回答  2020-05-09
相似回答