洁净室中正压 负压的概念 ,和两者关系

如题所述

正压就是指比常压(即常说的一个大气压)的气体压力高的气体状态。例如,给自行车或汽车轮胎打气时,打气筒或打气泵的出气端产生的就是正压。

负压的利用非常普遍,人们常常使某部分空间出现负压状态,便能利用无处不在的大气压替我们效力。例如,人们呼吸时,当肺处于扩张状态时出现负压,在肺的内外形成了压强差新鲜空气就被压入肺内。

通常在工业上,特别是微型泵(如微型增压泵,微型气泵,微型抽气打气泵,微型气体循环泵,微型打气泵,微型充气泵等)选型中常要涉及到这个概念。

由于排风量大造成新风量大,故新风处理所需冷量消耗大;送风量大,输送动力消耗大,风机管道温升高;生产设备的发热量大,消耗冷量大。

这三项负荷之和一般占总负荷的70%~95%。因此,净化空调系统节能措施应从减少新风量(减少排风量);控制送风量(合理确定换气次数);充分利用回风量;选择低阻力高效率的空调和净化设备和可变风量的风机等入手。


扩展资料:

洁净室要达到洁净等级,必须有综合措施,其中包括工艺布置、建筑平面、建筑构造、建筑装修、人员和物料净化、空气洁净措施、维护管理等。其中空气洁净措施是实现洁净等级的根本保证。就空气洁净而言,主要有以下几项具体措施:

(1) 对洁净室的送风必须是有很高洁净度的空气。因此,必须选用高效或亚高效过滤器(洁净级别低时)作为终端过滤器,对进入洁净室的空气,进行最后一级过滤。为保护终端过滤器和延长其寿命,必须使空气先经中效过滤器进行过滤。

(2) 根据洁净室的等级,合理选择洁净室的气流分布流型,在工作区应避免涡流区;尽量使送入房间的洁净度高的空气直接到达工作区;气流的流动有利于洁净室内的微粒从回风口排走。

参考资料来源:百度百科-洁净室

参考资料来源:百度百科-正压

参考资料来源:百度百科-负压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-10

洁净室中正压 负压是相对于大气压而言的。正压就是压力高于大气压,负压就是压力小于大气压。是气流方向和送风排风控制。

如果只是要保证工作环境洁净,一般用正压,如电子厂房。如果要保证工作环境洁净又不能对周围环境造成污染,就用负压,比如传染病房。

(1) 当产品要求洁净度为100级时,选用层流流型;当产品要求洁净度为1000~100000级时,选用乱流流型。

(2) 减少涡流,避免把工作区以外的污染物带入工作区。

(3) 为了防止灰尘的二次飞扬,气流速度不能过大。乱流洁净室的回风口不应设在工作区的上部。宜在地板上或侧墙下部均匀布置回风口。

(4) 工作区的气流应均匀,流速必须满足工艺和卫生的要求;洁净气流应尽可能把工作部位围罩起来,使污染物在扩散之前便流向回风口。

(5) 工作设备布置时要留有一定的间隔,为送、回风口的布置和气流的通畅创造条件:气流组织设计时要考虑高大设备对气流组织的影响。


扩展资料:

(3) 有足够的风量,既为了稀释空气的含尘浓度,又保证有稳定的气流流型。

(4)不同等级的洁净室、洁净室与非洁净室或洁净室与室外之间均应保持一定的正压值。

参考资料来源:百度百科-洁净室

参考资料来源:百度百科-正压通风

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-09
洁净室中正压 负压是相对于大气压而言的。简单而言正压就是压力高于大气压,负压就是压力小于大气压。说白了就是气流方向和送风排风控制。如果你只是要保证工作环境洁净,一般用正压,如电子厂房。如果你要保证工作环境洁净又不能对周围环境造成污染,就用负压,比如传染病房。当然具体情况会相对复杂,要根据实际情况来配置。
第3个回答  2012-03-14
这样说你就明白了,正压就是室内的风可以出去,外面的风进不来。负压就是,例如麻醉室,外面的风可以进去,里面的有毒气体出不来
第4个回答  推荐于2017-12-16
正压、负压是相对于大气压而言的。简单而言正压就是压力高于大气压,负压就是压力小于大气压。
送风量大于回(排)风量,房间正压;反之亦然。本回答被网友采纳
相似回答