你的问题很常见,有如下解决办法:
1、引孔,解决挤土效应
如果直接打预知管桩,产生的挤土效应极大,将对周边建筑物产生较大的影响,甚至导致周边建筑物的沉降、变形、开裂等严重问题,通过引孔,取出部分土体,其原理为以管桩体积置换同等体积的土体,这样就大大消除了挤土效应;
2、通过带状砂井,减少地下水对周边建筑物的影响
在引孔取土的同时,设置带状砂井,将地下水合理排除,合理降水,进一步减少地下应力,保证周边建筑物的安全,需要说明的是,降水是必须的,但不能讲降水过度,在降水的过程中,适时监测地下水水位变化,必要时,还需要进行回灌。
3、施工时一个动态控制过程,需要在过程中,对土体、地下水位进行实时监测,监测土体的位移、隆起、下沉等细节,监测水位变化情况,及时调整,方能做到在施工的同时保证周边建筑物的安全。追问

我想知道这个引孔是怎么个引法呢,引多深,什么位置引孔,打300多条桩需要引孔多少个

追答

1、用长螺旋钻机引孔,并清除残余渣土,预制桩在引孔后原位打入;

2、引孔量根据土体变形量计算,一般为预制桩数量的80%以上,你问题中的300多根预制桩,引孔数量约为250根;
3、引孔深度约为预制桩长度的2/3。