NE555产生300k分频出现问题

第一个问题:产生的300k方波上升沿有毛刺。
第二个问题:后面接74ls161、00、74进行分频,得不到方波,似乎是阻抗不匹配,应该怎么办?300k接ne5532电压跟随器也得不到方波。

1、可能是导线过长引起的,注意测量方法,上升沿有少量过冲是正常的,需要的话可以串联33欧电阻试试;

2、分频之后应该得到方波,否则测量一下输入波形是否完整,确认输入波形没问题,74系列为TTL电平,方波高电平必须高于TTL阈值,最好高于3V;
3、5532的功率带宽只有150kHz.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-23
都用分频了,直接晶振+分频得出稳定的频率了