家里照明用的电棒 新换的灯管跟启动器,用了3天好好的 今天开灯突然就一闪一灭的,一直启动不了。可以排除是电压低的可能性 因为单独开灯就是这样的问题。另外更换了灯管 启动器也还是不行,线头也是重新接好的。 搞了半天弄不好,郁闷 希望行家给予说明帮助 不胜感激
整流器损坏了,更换电子镇流器。
分析如下:
1、像你说的灯管、启辉器都是新的好的,那就可能还是你们那儿电压偏低,这与你是否单独开灯没关系。
2、你拆开看看整流器是不是有点变焦色了,建议更换新的。
3、建议你把整流器换成电子镇流器,这样也不要启辉器了,电子镇流器也比较便宜。
4、电子镇流器,低压也能顺利启动。
扩展资料
整流器应用
1、整流器的主要应用是把交流电源转为直流电源。 由于所有的电子设备都需要使用直流,但电力公司的供电是交流,因此除非使用电池,否则所有电子设备的电源供应器内部都少不了整流器。
2、至于把直流电源的电压进行转换则复杂得多。 直流-直流转换的一种方法是首先将电源转换为交流(使用一种称为反用换流器的设备),然后使用变压器改变该交流电压,最后再整流回直流电源。
3、整流器还用在调幅(AM)无线电信号的检波。 信号在检波前可能会先经增幅(把信号的振幅放大),如果未经增幅,则必须使用非常低电压降的二极管。
4、 使用整流器作解调时必须小心地搭配电容器和负载电阻。 电容太小则高频成分传出过多,太大则将抑制讯号。
5、整流装置也用于提供电焊时所需固定极性的电压。 这种电路的输出电流有时需要控制,此时会以可控硅(一种晶闸管)替换桥式整流中的二极管,并以相位控制触发的方式调整其电压输出。
6、晶闸管也用于各级铁路机车系统中,以实现牵引马达的微调。 可关断晶闸管(GTO)则可用于从直流电源产生交流,例如在 Eurostar 列车上使用此方式提供三相牵引马达所需的电源。
参考资料来源:百度百科:整流器
电灯关掉后一直闪烁怎么办?老电工:教你一招,彻底解决故障
家中常用的日光灯灯管不亮,多半是灯管使用时间过长,灯管老化,两端发黑需要更换,如果灯管是好的,则可能是启辉器出现故障。启辉器通常安装在灯管两侧,多是白色的圆柱体,它负责点亮灯管的自动开关。如果新灯管闪烁不停,极有可能是启辉器坏了。跟着修达达一起来看看怎么换灯管吧!
一、日光灯管坏了怎么更换,日光灯两侧变色或表面发黑,闪烁不亮,说明灯管坏了。直接关闭电源,然后握住灯管的一端推挤到另外一端,像弹簧一样,将灯管挤压到一端就有缝隙,就将灯管取下。直接安装新灯管,首先将灯管的一端接点插入灯座,然后将灯管向安装好的一端挤压,另外一端就会有缝隙,直接插入到灯座即可。更换维修日光灯启辉器,新换的灯管依然会闪烁,说明是启辉器坏了,还会缩短灯管的使用寿命。规格将旧的启辉器取下,先将灯管拆卸下来,然后将启辉器先向左边旋转取下。
翻转新的启辉器,看到后面有两个圆形的缺口。将圆形缺口对准日光灯座上的孔,向右旋转拧紧固定启辉器即可。
以上就是日光灯管不亮的主要原因和维修方法,更换灯管很简单,大家记得在更换时一定要关闭电源,保持手部干燥才行
荧光灯不停闪烁原因:
灯管两端发黑,灯到了寿命末期,灯丝发射电子能力下降,换新灯管。
灯管一段灯丝断了,发射电子能力削弱,灯也会闪烁了
灯管两端不发黑,属启辉器损坏,换上新启辉器。
灯管漏气,也会导致灯管闪烁。
市电电压低或有超负荷现象,引起灯管闪烁。
冬季温度低,刚开的荧光灯内汞蒸气激活率低,随开灯时间久了会闪烁减弱或终止。
在使用的时候如果出现了闪烁的现象,这个时候最好是能够立即关闭掉电源来进行进行相关的检查。
关灯后闪烁,那是相线接在灯上了,可将相线通过开关接入灯具整流器,地线直连灯管脚。