15kw电机它的启动电流是多少,我用30A的断路器行吗?

如题所述

肯定的不行。
首先,15KW电机的额定负载就超过30A。其次,电机启动时候的电流可能是额定电流的5~10倍,即使是变频器或是软启动器带动,电流也会有冲击,超过额定电压。30A的断路器必定不行,建议使用50A以上的断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-22
首先电动机选断路器是按额定电流来选,瞬间整定电流大于10倍即可,因为电动机的启动电流是额定电流的4—7倍。30A的空开小了,选40A的还要看型号DZ15-40和DZ47-40(50)都有启动时掉闸的可能,而DZ20类的断路器就没问题。
第2个回答  2013-12-23
15KW电机直接启动断路器,接触器,热继电器如何选择
15*2=30A
断路器选30*2=60A
接触器选40A
热继电器选 30A (0.95--1.05倍)
断路器要选60A
你好,我处一级代理各种低压电气,开关按钮之类的,有需要可以找我,有技术方面的问题也可找我的
第3个回答  2013-12-22
15KW电机多少电流?怎么计算的
I=P/1.73×380×0.85×0.85
=15000÷474.97=31.6A,
15KW电机电流是31.6A。,建议加大20%吧
第4个回答  2013-12-22
15000除以380等出的数乘以3,也就是3倍。