开关电源一通电保险管就烧掉的原因与检修

一,但凡开关电源一通电保险管就烧掉,必须查出故障元件并按照原配参数选配更换元器件,再换上相同规格的保险管:

整流二极管或扁桥、滤波电容、功率管或电源管理芯片等故障率很高,其中一种击穿损坏,会出现一通电保险管就烧掉故障,必须逐一查出并更换。

二,不烧保险后,开关电源无输出的查修

1,降压电阻,它是为电路提供启动电压的,多会变值、开路或虚焊,更换并补焊;

2,查换光耦及开关变压器初级电路里的三极管、二极管电阻电容;

3,开关变压器次级电路负载短路,造成开关电源不工作,可分路查处,也可以断开主负载供电,接假负载,测试各组但压找故障;

4,开关电源的稳压电路有故障,查换电阻、电容、二极管三极管等,直至主输出电压可调并可以调到设计值。

三,开关电源的电路组成

目前使用的彩电、电脑、DVD、机顶盒或充电器等电器,都采用了开关电源供电。如图所示为例

开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。

1、主电路 å†²å‡»ç”µæµé™å¹…:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。

输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。

逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。

输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

2、控制电路

一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。

3、检测电路

提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。

4、辅助电源

实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-25
开关电源一通电保险管就烧掉的原因可能有:
1、可能存在使用操作不当,碰到某个高压元件而导致短路;
2、电源的电压起伏波动,连接系统,系统某个地方出现故障,也可能会造成此现象,用户可以查查其它元件是否有损坏,初级线路有没有元件短路,包括使用的系统等;
3、如果开关管击穿,更换后一定要测试尖峰吸收电路的三小原件是否有问题,特别是二极管击穿很常见。如果有问题,换好开关管当时可以正常使用,但用不了多久,开关管又会损毁,至于这个尖峰吸收电路原件位置很好找,一般就在变压器边上,一个色环电阻,一个电容,一个二极管聚集在一起。

温馨提示:以上内容仅供参考。

应答时间:2020-11-25,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html详情
    官方服务
      官方网站智能问答
第2个回答  2018-03-31

这属于严重的短路性故障,故障范围应该在开关电源的“一次侧”。负载短路应该是启动时烧保险的。

1、保险管

保险丝,即保险管,是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。保险管(丝)会在电流异常升高到一定的高度和一定温度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

2、工作原理

熔断器通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所辐射/对流/传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热速度时,这些热量就会在熔体上逐步积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点时就会使它液化或汽化,从而断开电流,对电路和人身起到安全保护的作用。

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-05-07
可能开关管击穿,连带损坏其它电子元件。须一一检查确认再更换。追问

开关管指的是mos管吗?

追答

是的,也有用三极管的。击穿后反馈电阻及集成块全毁。

追问

这是什么牌子的开关管

这种型号怎么没有啊

追答

没找到此管数据。

追问

开关电源的初级是接线段子那方向次级是相反方向吗

追答

如绕组方向相同,次极同方向绕组也是正方向

谢!