关于氧化锌避雷器新投入前的直流耐压实验以及泄露电流

最近看到新机组调试中的避雷器耐压实验,测量绝缘,测量1mA下的直流额定电压,以及测量75%额定电压下的泄露电流。

有点问题,我看实验设备里包括:
分压器
万用表
T欧表(测绝缘用的)
交直流试验变压器
轻型高压实验变压器
还有个测电压的

有点不清楚,这个实验里到底是怎么连接的呢?为什么用2个变压器,万用表是和避雷器串联?测电压那个是和谁联在一起的?为什么要用分压器?有人可以解释一下详细的流程吗?

另外,顺便问一下,交流耐压和直流耐压的区别?不可能笼统的就说交流耐压比直流好吧?

如果答的好我会再给分的,谢谢!

关于氧化锌避雷器新投入前的直流耐压实验以及泄露电流

一。控制操作箱

其实就是一个可以控制和调节的变压器。其职能是:

1.通过滑线自耦变压器将接入进线的220V交流电源调整为二次侧电压220V。

2.设定加压时间,此时自动断开设备电源。

3.显示相应高压一次侧施加的电压。

4.显示测试电路中的电流。

5.当泄漏电流过大时,保护设备会自动断开装置的电源。

二。电容分压器:

均衡电场,补偿半波整流系统给测试电压带来的不稳定因素,提高电气性能。

三。交流/DC测试变压器:

升压用于提供测试所需的不同值的交流或DC电压。

四。绝缘振动台

高压试验前后,应对被测避雷器进行绝缘摇测。

为了避免在测试过程中,高电压直接施加在可能出现故障或质量不合格的被测产品上,造成不必要的事故或损失,必须先做好摇测这一步。

动词 (verb的缩写)测试漏电流的微安安培计(有些也用毫安安培计)

当高压作用于避雷器时,避雷器不可避免地会产生泄漏电流,泄漏电流是衡量避雷器质量的重要指标。

不及物动词测试用电压表(高压型和低压型)

在高压或低压侧电路中,目的是在测试过程中观察施加的电压。

七、放电棒

用于释放测试电路中的残余电荷。

因为很难画图,所以只能用文字描述:

1.首先将被测产品(氧化锌避雷器)干燥清洁,进行绝缘测试,绝缘值应大于2000兆欧以上。

2.将220v电源接入操作控制箱进行测试(此时箱内调压操作滑轮应在零位,启动开关应关闭),然后将箱内二次接线接入升压变压器低压输入端,将箱内仪表监测线接入升压变压器仪表端。(如果箱内没有电压表,此时可以使用这两端的并联电压表)

3.将高压侧熔断,连接变压器两端和避雷器,将高压变压器改为DC试验模式。

4.避雷器的接地端通过串联微安与铜线连接与高压试验变压器的接地线连接。

5.高压变压器的高压端通过保险丝与电容分压变压器连接,负端通过铜线与变压器的地线连接。

6.将放电棒的接地线与变压器的接地线连接,进行高压试验。

测试开始:

1.在操作控制箱上设置相应的保护数据,打开电源。(除箱内电源开关本身外,进线侧必须配有明显断开点的闸刀开关)。通过调整滑轮逐渐增加电压,观察电压值和微安值,记录泄漏电流接近1mA时施加的高压值。

2.通过调整滑轮将试验电压降至零,断开操作控制箱电源,打开闸刀开关,用放电棒充分放电。

3.冷却5分钟后,重复上述步骤。但此时施加的试验电压仅为额定电压的75%。这是对泄漏电流的主要观察和记录。加压时间为5分钟。

3试验结束后,断电和放电的步骤与上述相同。

4.试验后触摸避雷器表面,看有无发热及发热程度。

5.测试后用绝缘摇表检测绝缘值。测试完成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
关于这一点,你首先要弄清楚几个问题。试验仪器中主要由这些设备构成:
一、控制操作箱
实际就是一个可以控制调节的变压器它的功能是:
1、把接入进线的220V交流电源,通过滑线自耦变压器调节到二次侧从0~220V的电压。
2、设置加压的时间,到时间自动断开装置电源。
3、显示对应的高压一次侧所施加的电压。
4、显示试验回路中的电流。
5、当出现泄露电流过大时,保护设备自动断开装置电源。
二、电容式分压器:
均衡电场,补偿由于半波整流系统的原因给试验电压带来的不稳定的因素,改善电性能。
三、交直流试验变压器:
升压,用于提供试验所需要的交流或直流两种不同数值的电压。
四、绝缘摇表
在高压试验前、以及高压试验后对要或被检测的避雷器进行绝缘摇测。
为了避免在试验时,高电压直接加在可能有故障或质量不合格的被测试品上,而造成不必要的事故或损失,先摇测检验的这一步是必须要做到的。
五、测试泄漏电流的微安电流表(也有的用毫安电流表)
避雷器施加高压电压时,避雷器不可避免地要产生泄漏电流,这是衡量避雷器质量好坏是否合格的重要指标。
六、检测用的电压表(分为高压式和低压式的)
接在高压或低压侧回路里,目的都是为了观测试验时所加的电压。
七、放电棒
用于放尽试验回路中残存的电荷。
因为不好画图,就只能用语言描述:
1、先对被试品(氧化锌避雷器)进行干燥清洁和绝缘检测,绝缘值应大于2000兆欧以上。
2、试验用220伏电源接进操作控制箱(此时,箱内调压操作滑轮应在零位、启动开关应断开),然后将箱内二次接线接进升压变压器的低压输入端,把箱内仪表监视线接在升压变压器的仪表接线端。(如果箱内没有电压表,此时就可用在这两个端的并接电压表)
3、高压侧用保险丝连接变压器及避雷器的两端,高压变压器改成直流试验模式。
4、避雷器的接地端用铜导线通过串接微安表与高压试验变压器的接地线连接。
5、高压变压器的高压端与电容式分压变压器用保险丝连接,负极用铜导线与变压器的地线连接。
6、把放电棒的接地线与高压试验用变压器的接地线良好连接。
试验开始:
1、在操作控制箱上设置好相应的保护数据,合上电源,(除箱内本身具有的电源开关以外,进线侧必须装有一有明显断开点的闸刀式开关),逐步通过调节滑轮升压,观察电压值和微安表的数值,当泄露电流接近1毫安时,记录下施加高压电压的数值。
2、通过调节滑轮将试验电压电压下降为零,断开操作控制箱的电源,拉开闸刀开关,用放电棒充分放电。
3、待冷却5分钟后,再重复以上步骤,不过这个时候施加的试验电压只是额定电压的75%,这是主要观察泄露电流的情况和数值,并记录。加压的时间为5分钟。
3试验完毕后停电放电的步骤与上面所述相同。
4、试验结束后触摸避雷器的表面,看有无发热和发热的程度。
5、用绝缘摇表检测试验后的绝缘数值。试验完毕。

对于你的问题的纠正:

最近看到新机组调试中的避雷器耐压实验,测量绝缘,测量1mA下的直流额定电压,(测量泄露电流为1mA时的直流电压)以及测量75%额定电压下的泄露电流。

有点问题,我看实验设备里包括:
分压器 (电容式分压器,容量一般为0.01~0.1微法)
万用表 (用于测量电流的万用表)
T欧表(测绝缘用的) ——(就是绝缘摇表,2500V的)
交直流试验变压器
轻型高压实验变压器 (调压装置,一般装在控制调节箱内)
还有个测电压的 (高压电压测量表,比在低压侧测量要合适而且真实一些)

有点不清楚,这个实验里到底是怎么连接的呢?为什么用2个变压器,万用表(测量泄露电流的电流表是串接在避雷器与地线的回路中)是和避雷器串联?测电压那个是和(高压侧的电容式分压器并接在一起的)谁联在一起的?为什么要用分压器(用来均衡电场,补偿由于半波整流系统的原因给试验电压带来的不稳定的因素,改善电性能)?有人可以解释一下详细的流程吗?

另外,顺便问一下,交流耐压和直流耐压的区别?不可能笼统的就说交流耐压比直流好吧?
(测试避雷器、电缆等都必须用直流,这是电性能的特性所决定的,比如,你用交流给电缆施加电压,电缆就好像是一个电容器,你某一时刻给它充电,但当交流电另一时刻改变方向时,它又给你放电,使你无法进行试验和记录相关数据。所以,这不是那种性质的电好不好的问题)本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-08-26
