变频器可以用于单相交流电机吗?

如题所述

变频器的日常维护与保养是变频器安全工作的保障,下面小编为大家介绍变频器可以用于单相交流电机吗?变频器为何会爆炸?
变频器可以用于单相交流电机吗 单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的慢速档、中速档、快速档,就是调压调速的应用。 单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。 一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的。把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大。 因为电机相角是90,所以变频器要专门设计,才会有高效率,正反转也容易实现了。有专门是供单相电机用的变频器0.75kw-2.2kw低压220V单相变频器。
变频器为何会爆炸
一,输入电源与输出电机接反后会爆炸.
二,变频器爆炸可能是二个原因:
1、电容爆炸;
2、变频器内部由于短路而发生爆炸;
第一个原因一般是由于变频器内部温度过高,导致电容爆炸
第二原因要看使用环境(如果环境太差,就要考虑使用防爆变频器),也可能是有异物留在变频器内部。
3,导致电容爆炸原因;
1、电源电压过高
2、电容失效或漏电。应该是房间湿度太大,或者说是变频器内部有水珠存在了,导致某个部件短路,从而导致了炸机事故。如果是老机器的话,可能还有一个原因,那就是变频器的电路板上没有涂绝缘层导致的。老的西门子变频器的线路板上是没有做绝缘防腐处理的。也可能爆炸。
3,不在运行状态,排除电源接线错误,变频刚刚上电IGBT模块就爆炸的话,基本确定IGBT误导通造成P,N短路。造成原因就多了,开关电源,驱动电路等等都会造成这种现象。有短路,或者驱动线路板有问题,或者触发信号没有接到模块上。还有可能是弱电线带强电。在有就是有异物导电,短路了。还有可能电压过高,或元件老化了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答