日立变频器sj300恢复出厂设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-03
题主是否想询问“日立变频器sj300恢复出厂设置的方式”?日立变频器sj300恢复出厂设置方式如下:
1、首先将日立变频器sj300连接计算机系统,需要下载日立专用系统变更软件,打开界面找到设置。
2、其次将日立变频器sj300的数据信息导入电脑,方便后续查看。
3、最后在日立变频器sj300的设置页面找到更多,点击恢复出厂设置,然后确认等待处理即可完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3Ip3IvYGYpqYWNWvWI.html
相似回答
日立sj300恢复出厂设置
答:
日立sj300恢复出厂设置通过改名字
。把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
请教大家
日立SJ300变频器
上电显示C---是什么意思啊,在故障代码里没有...
答:
有点儿明白了,这应该不是故障代码。按一下哪个FUN键,应该就回到初始界面了。这个C---应该是
设定
参数的界面,进入参数列表中的C区了。
请问
sj300
-750HFE
变频器
故障代码E230 是什么问题?
答:
上电就出现E23.0,请先检查扁平线及插件,确认好的话,再检查五伏电压是否正常,还是好的话,再检查有无线路腐蚀或断路!4、附带
日立变频器
常见报警及处理方法 E23.x通常检查程序FFC、L-PCB、P-PCB、检查PV5N的波形 1 E23(D105=80)IGBT板上R22损坏 2 E23(GA)、E30(IGBT)L-PCB/IGBT上30角 E2...
日立变频器sj300
一直风扇工作是不是正常
答:
是。
日立变频器sj300
一直风扇工作,很多变频器都这样,通电后变频器就处在使用状态了;需要散热,所以是正常的。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
日立变频器SJ300
主板故障,一上电就显示E09.3,请问能修吗?
答:
没有不能修的
变频器
,除非它不是地球人造的。联系附近的电路板维修单位维修吧。现在这一行从业者太多了,给他们一碗饭吃吧。
日立变频器
的常见故障
答:
4、--故障:此类故障一般都出现在
变频器
上电时,此外直流侧欠压也会出现此类故障。5、E30--IGBT故障:
SJ300
系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,SJ300系列变频器中小功率采用的是日本富士生产的PIM模块,整流和逆变为一体化的模块,与...
日立sj300变频器
直流母线电压怎么查
答:
1、
变频器
直流母线电压的检测是在变频器显示菜单上翻看。2、拆开变频器盖子用万用表量取。