循环泵选型要考虑流量、扬程、功率三个方面了,你说的多大应该是说的功率吧
首先根据最不利环路水力计算算出扬程,根据小区面积计算流量,然后选择厂家选型,不同型号不同厂家的泵不一样的。
流量:2万平米,热指标按照50,温差按照20,流量75m3/h(1.15的系数)
扬程:说的是循环泵扬程,估算要看小区供热半径了,假设供热半径200米,循环泵扬程约22m
功率:根据不同厂家的泵的选型表选接近的吧