压力管道焊接及焊后热处理施工工艺规程来自哪里

如题所述

第1个回答  2017-02-27
(4)对非奥氏体异种钢焊接时,应按焊接性较差的一侧管材选定焊后热处理温度,但焊后热处理温度不应超过另一侧钢材的临界点AC1。
(5)调质钢焊缝的焊后热处理温度,应低于其回火温度。
常用管材焊后热处理温度 表7
4.5.2 焊后热处理操作要点:
(1)焊后热处理操作前,操作人员应认真检查电源连接是否正确,漏电保护器是否灵敏,有无裸露的电源线及接头,加热器瓷环有无损坏,保温是否符合热处理工艺卡要求,热处理设备及管道是否接地良好。
(2)热处理过程中必须严格按照热处理工艺卡规定的工艺参数执行,设专人观察温度指示仪有无异常,如发现异常时,应立即停止热处理找出原因方可继续进行。
(3)在临近恒温温度50℃时,应逐渐减小电流、电压,以使升温速度逐渐减慢,平滑过渡至恒温温度。
(4)热处理升降温操作要平稳,严禁电参数急速大跨度变化。
(5)热处理工作结束后,操作者应在自动曲线图上注明热处理管线号、焊口号、操作者姓名及日期并写出热处理报告。 4.5.3 电加热器及热电偶安装
(1)进行热处理时,每道焊口的测温点应对称布置在焊缝中心两侧,且不得少于两点。水平管道测温点应上下对称布置。测温点处应用砂轮打磨出金属光泽。热电偶安装应采用细铁丝捆扎,为保证所测温度为管子的实际温度,在热电偶与加热器之间应垫小块保温玻璃布进行隔离,热电偶及加热器安装详图见图3。
(2)焊后热处理的加热范围,每侧不应小于焊缝宽度的3倍,且不小于25mm。有淬硬倾向或易产生延迟裂纹的管道焊缝两侧各不小于壁厚的五倍,且不小于100mm,并力求受热区的温度均匀一致。加热区以外100mm范围内应用玻璃棉或硅酸铝纤维毡进行保温,管道两端应封闭。
4.5.4 热处理工艺
(1)热处理的加热速度、恒温时间及冷却速度应符合下列要求:
加热速度:升温至300℃后,加热速度应按(205X25/δ)℃/h计算,且不大于220℃/h。 恒温时间:非合金钢为每毫米壁厚2~2.5min;合金钢为每毫米壁厚3min,且总恒温时间不得少于30min。在恒温时间内,最高与最低温度差应小于50℃。
冷却速度:恒温后的冷却速度应按(60x25/δ)℃/h计算,且不得大于260℃/h,冷至300℃后可不控制。
(2)异种钢焊接接头的焊后热处理,应按两侧钢材及所用焊条(焊丝)综合考虑。热处理温度一般不超过合金钢成分低侧钢材下临界点Ac1,可参见表8执行。 5 质量检查及评定
5.1 焊缝质量检查
5.1.1 焊缝应进行外观自检和专检,自检率为100%。外观检查质量应符合设计要求,当设计无规定时,应符合以下要求:
(1)焊缝外观成型良好,与母材圆滑过渡,其宽度以每边盖过坡口边缘2mm为宜。 (2)焊缝表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅等存在。
(3)设计温度低于-29℃的管道、不锈钢和淬硬倾向较大的合金钢管道焊缝表面,不得有咬边现象。其他材质管道咬边深度不大于0.5mm,连续咬边长度不大于100mm,且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。
(4)焊缝表面不得低于管道表面。焊缝余高≤1+0.2焊缝坡口宽度,且不大于3mm。 (5)焊接接头错边不应大于壁厚的10% ,且不大于2mm。 5.1.2 焊缝无损检测
(1)压力管道焊缝无损检测方法、抽检率、合格等级和执行的标准应按设计要求和国家有关标准、规范要求执行。
(2)按百分比抽检的焊接接头,应由质量检查员根据焊工和现场的情况指定检测位置。 (3)同管线的焊接接头抽样检验,若有不合格时,应按该焊工的不合格数加倍检验,若仍不合格,则应全部检验。
(4)不合格的焊缝同一部位的返修次数,非合金钢管道不得超过3次,其余钢种管道不得超过2次。经返修后的焊缝按原要求复检合格。
(5)其他要求按本公司《压力管道无损检测工艺规程》 的规定执行。 5.1.3焊缝质量分级标准按表9规定进行。 5.1.4合金焊缝光谱分析按设计规定执行。 5.1.5 焊后热处理质量检验
(1)焊接接头热处理后,如确认自动记录曲线无异常,可在焊缝及热影响区各取一点测试硬度值,抽检率可根据设计规定进行。
(2)热处理焊缝的硬度值,一般不超过母材布氏硬度HB+100,且不超过下列规定: 合金总含量<3% HB≤270 合金总含量3%~10% HB≤300 合金总含量>10% HB≤350
(3)当焊缝的硬度值超过规定的范围时,应按班次作加倍复检,并查明原因,对不合格焊缝重新进行热处理及硬度测试。
相似回答