美的5p三相电空调压缩机启动电流偏高在15A,忽然跳到22A之后过电流保护,运行也制冷。是什么情况

如题所述

猜测:电源线路长而且截面小,启动时线路电压降大,如因某种原因电源电压低,压缩机端电压更低使电机堵转(电流最大),一段时间后过热保护跳闸(压缩机有过热保护开关)。电机启动后运转时能正常制冷制热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-21
师傅们,压机换了。空载时4.5A,加F到0.45时电流13.2A。比较稳定,但效果不理想,室内机出风凉而不冷。(有窗机在用,室温约26度左右)继续加F到0.5时电流到14A。效果略有提升。为了不致保护停机又放F到压力为0.45,电流降为13.2A,此机制冷标准额定电流为12.3A。非昨天讲8.5A。此机是怎么啦?大家还有什么新招告知一下,与所换毛细管有关没?
第2个回答  2018-09-21
压缩机线圈短路