77问答网
所有问题
气体灭火系统房间面积244平方米可以安装多少个烟感温感?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-31
根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
面积不大于80平方的房间,可以设置一个烟感,大于80平方的房间,一个烟感的保护面积为60平方,所以244平方的房间,最少设置5个烟感。
面积不大于30平方的房间,可以设置一个温感,大于30平方的房间,一个温感的保护面积为20平方。所以244平方的房间,最少设置13个温感
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3I3vYIp8vNYIIqNvpI.html
其他回答
第1个回答 2022-08-30
最少5个烟感,9个温感。
相似回答
消防器械常识
答:
消防检测仪器、消防梯、消防过滤式呼吸器,消防防火毯、消防标牌、消防水带、消防警报、烟感、温感、灭火器、消防应急灯、消防指示灯、安全出口指示灯、室内消火栓、消防战斗服、正压式空气呼吸器、耐火救生绳、太平斧、安全头盔、消防胶靴、对讲机、电筒、高频口哨等。 灭火器分为:干粉灭火器,二氧化碳灭火器,家用灭火...
气体灭火
分区
烟感温感
必须相邻联动吗
答:
必须。根据查询注册消防工程师考试内容显示,气体装置启动必须是烟感和相邻的温感、烟感和手动报警按钮、温感和手动报警按钮、手动报警按钮和手动报警按钮,因大多数没有手动报警按钮,必须是烟感和相邻的温感启动,2个温感或者2
个烟感
动作不启动
气体灭火
装置。
消防
安装
答:
厂家根据体积计算出这个封闭空间的药剂用量(比如七氟丙烷按照0.7kg/m3计算),再配好钢瓶数量,形成
气体灭火
的深化图,然后报警再做必要的深化,比如布置烟感和温感探头、紧急起停按钮、放气指示灯、声光报警、电磁阀控制电源、反馈信号线、气体灭火现场控制箱、区域箱和主机的通讯线和电源线。
消防
安装
常识
答:
向气体厂家提供平面和空间高度,厂家根据体积计算出这个封闭空间的药剂用量(比如七氟丙烷按照0.7kg/m3计算),再配好钢瓶数量,形成
气体灭火
的深化图,然后报警再做必要的深化,比如布置烟感和温感探头、紧急起停按钮、放气指示灯、声光报警、电磁阀控制电源、反馈信号线、气体灭火现场控制箱、区域箱和主机的通讯线和电源...
建筑电气消防知识问题~~朋友请进...
答:
一般超市卖场是两个可以互相交叉布置的.象吸烟室,肯定只能装温感.工业建筑,象电厂,有的地方绝对不
能装温感
,而只能装烟感,不然会出大事的.电厂
气体灭火
的地方则又是烟感和温感全部都要.两者相距多少没有规定的.温感和温感之间是要间隔7米,
总线式火灾自动报警
系统
设计问题的探讨
答:
对于
气体灭火系统
,如气体灭火控制柜不在消防控制室还应对每个区域的预火警(烟感报警)、声光报警(烟、温感同时报警,30秒后放气)、放气显示等进行监视。另外,为确保重要设备启动,在消防控制室必须设置硬拉线与重要设备控制柜直接连接,通过继电器直接启动水泵,这样无论设备现场控制柜手自动转换开关置于何种状态,在消防...
海湾消防新产品
气体灭火
的
烟感温感
的编码范围
答:
这个从1-200之间的地址码都可以的。
大家正在搜
气体灭火系统保护面积
预制气体灭火系统保护面积
气体灭火系统泄压口面积
气体灭火罐要留多大面积
机房气体灭火系统
有管网气体灭火保护面积
气体灭火泄压口面积
气体灭火中泄压口面积计算
Ig55气体灭火系统