气体灭火系统房间面积244平方米可以安装多少个烟感温感?

如题所述

根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
面积不大于80平方的房间,可以设置一个烟感,大于80平方的房间,一个烟感的保护面积为60平方,所以244平方的房间,最少设置5个烟感。
面积不大于30平方的房间,可以设置一个温感,大于30平方的房间,一个温感的保护面积为20平方。所以244平方的房间,最少设置13个温感
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-30
最少5个烟感,9个温感。