如题所述

接地做为一种措施,起源於强电技术,由於强电电压高、容量大,容易危及人身和设备的安全。因此,从安全的角度考虑,电气设备的外壳、底盘、机座都应与大地良好的连接成等电位,从而在故障状态下能确保人身和设备的安全。电器设备保护接地的方式有两种:保护接零:三相四线制供电系统中的中性线即为保护接零线,它是电路环路的重要组成部分,在供电系统中是不允许零线断开的。保护接地:除零线以外,另外配备一条保护接地线,它与电子电气设备的外壳、底盘、机座等金属部件相连,一般情况下,保护接地线是没有电流流动的,即使有电流也是非常小的漏电流,所以说保护接地线上是没有压降的,使与之相连的电子电气设备的金属外壳呈现地电位。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-14
你好,亲,有防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、防静电接地这5种分类,具体如下
1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。
希望我的回答对你有用。本回答被网友采纳