消防水炮是一种远程灭火消防设备,在保障消防安全方面作用非常重要,如今已经被广泛应用到各种场所。消防水炮也发展出不同的类型,比如移动消防水炮,固定消防水炮,自动消防水炮,防爆消防水炮,车载消防水炮等。因为消防水炮是整个系统运作,消防水炮系统又有很多的组成结构,导致好多厂家采用购买了消防水炮,在消防水炮安装方面会感觉到有困难。下面我们就给出市场上运用最多联纵消防科技的自动消防水炮和固定消防水炮,防爆消防水炮三种类型的消防水炮安装图片,这个消防水炮的安装图片包含消防水炮系统里的很多重要组成部分,用图片方式展示出来,方便商家了解消防水炮安装。
首先我们看联纵消防科技《5L/10L二代自动消防水炮安装图》,因为5升10升水炮使用量很大,所以此消防水炮安装图片相当重要。
一:《5L/10L二代自动消防水炮安装图》
注意事项:
1、消防水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 50CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;
2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;
3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;
4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;
二:《普通自动 20L/30L 防爆自动 20L/30L 系列水炮安装图》
注意事项:
1、消防水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 60CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;
2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;
3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;
4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;
三:《普通固定 20L/30L 防爆固定 20L/30L 系列水炮安装图》
注意事项:
1、消防水炮坐装安装要距四周障碍物至少有 60CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;
2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;
3、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;
有购买消防水炮的朋友,根据自己购买的类型,对比图片进行安装即可,简单易操作,确保消防水炮正确的安装和使用,这样在火灾发生的时候,消防水炮系统才能正常启动,发挥应有的作用,保护我们的生命财产安全。
自动消防水炮水路设计说明(以型号ZDMS0.6/5S-ZQ为例)
1、设计范围
本项目智能消防系统,根据客户要求采用ZDMS0.6/5S-ZQ型自动跟踪定位射流灭火装置2台。
2、ZDMS0.6/5S-ZQ型自动跟踪定位射流灭火装置技术参数:
额定工作压力:0.6MPa 喷射流量:5L/S
保护半径:≤32m 定位时间≤30S
入口法兰:DN50 安装高度:6m-22m
水平旋转:0°---+360°(可调整设定)
垂直俯仰:-90°----30°(可调整设定)
后重力:≈600N 炮身自重:约10Kg
3、消防水池及消防泵房
(1)、提供1用1备消防泵,且能保证管道最不利点灭火装置入口压力达到0.6MPa;
(2)、提供1用1备增压泵;
(3)、本系统按2台自动射流灭火装置同时射水1小时计算,消防炮水池水池容量应大于:5L/S×60×60×2=36M³;
(4)、管网应能防冻,并应设泄水阀。
4、标高和尺寸
(1)、本工程图纸,标高以米计,其他以毫米计;
(2)、管道标高指管中心标高;
(3)、图上尺寸有误差时以平面图为准。
5、控制方式
自动消防水炮是一套自动跟踪定位的喷水灭火系统,系统具有自动控制、中心控制室远控、现场应急控制三种控制方式。
更多请参考网页链接
本回答被网友采纳