77问答网
所有问题
gb50013-2018室外给水设计标准?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-06-27
GB 50013-2018是室外给水设计标准,
相似回答
室外给水设计标准GB50013-2018
正文3.0.10是什么意思?
答:
室外给水设计标准
GB50013-2018
正文 3.0.10 给水管网水压按直接供水的建筑层数确定时,用户接管处的最小服务水头,一层应为10m,二层应为12m,二层以上每增加一层应增加4m。当二次供水设施较多采用叠压供水模式时,给水管网水压直接供水用户接管处的最小服务水头宜适当增加。
《
室外给水设计标准
》
GB 50013-2018
答:
室外给水设计
的新
标准
,
GB 50013-2018
,自2019年8月1日起强制实施,它的修订着重于术语更新、技术提升和环保理念。标准主编单位上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司与多家参编单位共同确保了标准的全面性与实用性。此标准适用于城镇和工业区的永久性给水工程设计,目标是确保供水的安全、经济和可持续性。
给排水
的市政给排水的工作压力为零点4m帕则第十层的水压工作压力为多少...
答:
一、《
室外给水设计标准
》
GB50013-2018
第3.0.10条给水管网水压按直接供水的建筑层数确定时,用户接管处的最小服务水头,一层应为10m,二层应为12m,二层以上每增加一层应增加4m。二、按上述规范条文,给水管网水压直接供水的10层所需的水压 ={12(二层服务水头)+(10-3)(增加的层数)*4}=40...
污水管与
给水
管交叉,而且给水管在下面,按照规范要求怎么处理
答:
根据《
室外给水设计标准
》
GB50013-2018
,P34页,第7.4.9 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于3m,钢套管的两端应采用防水材料封闭。GB50013-2018,P34页 请点击输入...
自来水水压的
标准
是多少?
答:
首先,你家的水压,按照规范《
GB50013-2018
》上来看,至少需要24m的压力,才能满足5楼的供水。
室外给水设计
规范《GB50013-2018》第3.0.10规定:给水管网水压直接供水的建筑层数确定时,用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层应增加4m。这个24m一般指的是水表前,而水表...
gb50013-2018室外给水设计标准?
答:
GB 50013-2018
是
室外给水设计标准
,
下列关于供水泵房的叙述,正确的是哪几项?( )
答:
A项,根据《
室外给水设计标准
》(
GB 50013
—
2018
)第6.2.1条规定,当泵房仅设一个吸水池(井)时,应分格布置。第6.2.1条条文说明规定,前池、吸水井分格有利于井内清淤和设备检修。B项,根据《泵站设计规范》(GB 50265—2010)第9.2.4条第3款规定,出口流速不宜大于1.5m/s,出口装有...