77问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆泄漏电流
如何做
电缆
绝缘测定
答:
测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试,绝缘电阻不小于0.5兆欧。
高压电缆
,电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降。直流耐压试验,6/10KV电缆加压25KV,8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟,要求5分钟时的
泄漏电流
不大于加压1分钟时的泄漏电流值。
直流耐压试验和
泄漏电流
试验有什么共同点和不同点?
答:
1、两者共同点:1)直流耐压试验和
泄漏电流
试验的测量方法及接线基本上是一致的;2)两者所加的电压也是一样的。2、两者不同点:1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核发电机的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净...
电力
电缆
实验的实验项目的周期和要求主要是什么?
答:
0.6/1kV以上
电缆
用2500兆欧表(6/6kV 及以上电缆也可用5000V兆欧表)表二:直流耐压试验 ( 试验设备:ZGF系列直流
高压
发生器)周期 要求 说明 1)1~3年 2)新作终端或接头后进行 1)试验电压值按下表规定,加压时间5min,不击穿 6/6kV及以下电缆的
泄漏电流
小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏...
10kv
电缆
耐压试验介绍以及型号价格举例
答:
2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力
电缆
为10分钟。3、直流耐压试验可通过不同试验电压时
泄漏电流
的数值、绘制泄漏电流—电压特性...
为什么要对
高压电缆
做电气预防试验
答:
w为了安全,而且规定要求啊
高压电缆
预防性试验做一下几项试验就可以了:1.摇绝缘;2.做直流耐压试验并做
泄漏电流
的测量;根据电缆的电压等级不同试验电压也不同。3.在摇绝缘。如果是新电缆还要加做电缆的通断和相序试验。等等很多项试验,如果是工厂内部有些试验没有必要做。以上电力规程dl/t596-...
高压电缆
做耐压试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
电缆
串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大
电流
,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流耐压试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
10千伏
高压
击穿条件
答:
绝缘层破损、绝缘材料质量不良。1、绝缘层破损。
高压电缆
的绝缘层是阻止
电流泄漏
的关键层,一旦绝缘层破损,电流就有可能通过绝缘层漏到外部环境中。绝缘层破损的原因是材料老化、机械损伤、温度变化等。2、绝缘材料质量不良。高压电的绝缘层通常由绝缘材料制成,而绝缘材料的质量直接影响绝缘层的耐电压能力...
请问,
高压电缆
厂出厂前需要做哪方面的高压试验呢?越详细越好,非常感谢...
答:
传统的直流耐压具有试验设备重量轻,可移动性好,容量低等优点,对于油纸绝缘电缆应用效果很好,但对于交联聚乙烯电缆,无论从理论上还是实践上都证明了不宜采用直流耐压的方法。 国标第18.0.1条中规定
高压电缆
的试验项目: 1. 测量绝缘电阻; 2. 直流耐压试验及
泄漏电流
测量; 3. 交流耐压试验; 4. 测量金属屏蔽...
什么叫做
电缆
的短路,高阻故障,低阻故障,闪络放电等。
答:
其余截面积的铝芯电力电缆的特性阻抗可据此估算。凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能馈至用户端的故障均称为开路(断路)故障。二 、高阻故障 电缆故障点的直流电阻大于该电缆的特性阻抗的故障均为高阻故障。1、泄漏故障:在作
电缆高压
绝缘试验时,
泄漏电流
随试验电压的增加...
为什么要对
电缆
的绝缘状态进行检测和评估?
答:
测量电缆绝缘电阻主要作用是:测量
电线电缆
绝缘电阻是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,是检测电缆线路绝缘情况的有效方法之一,绝缘电阻高电线的绝缘性能好,绝缘电阻低绝缘性能差,电缆在运行中电缆表面泄露
电流
大容易照成
漏电
。测量电缆导体直流电阻主要作用是:导体直流电阻是电线电缆制造过程中的主要检测...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜