77问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜电流表没显示
10kv
高压柜
两台电流互感器vv接法,如图,现场成套
柜电流表显示
的是...
答:
相量Ia+Ib+Ic=0,
显示
的是合成的B相
电流
;
高压配电柜高压配电柜
微机综保装置
答:
高压配电柜
微机综保装置是一种集测量、控制、保护和通讯于一体的经济型保护设备,专为配网终端的高压配电柜设计。其核心功能是基于三段式无方向电流保护,同时具备电网参数的实时监控和数据采集,无需传统的仪表设备,如
电流表
、电压表等,能通过通讯接口将数据传输至上位机,支持配网自动化管理。装置内置...
配电房检查项目正确的是
答:
检查
高压
PT柜的电压表指示是否正常;检查高压计量柜计量监测装置是否
显示
故障;检查继电保护装置运行是否正常;对可视的高压电缆头进行外观检查;直流屏运行是否正常。低压配电设备巡检 检查低压计量柜计量装置是否铅封,电表转向是否正确;检查各柜的开关是否有异响、异味;检查各
柜电流表
、电压表指示是否正常,...
一千千伏安的变压器
高压柜
上的
电流表
怎么计算?
答:
要知道供电电压才能计算电流。假设是10KV供电,1000K∨A变压器的
高压
侧电流就是1000÷10÷1.732=57.7A,可以选80/5或者80/1的电流互感器,并选择配套的
电流表
。
高压柜
在
电流
变送器没有电源的情况下能不能送电?
答:
这个问题很简单,首先先判断电流变送器有没有问题,先看一下变送器的输出信号,如果输出是4-20mA,当给出信号0A时,
电流表
测出输出值应该是4mA,然后给出满度值,输出应该为20mA,如果变送器没问题,在检查变送器和
显示表
参数是
不
是配套,如果配套没问题,再看看显示表的输入信号和测量范围设置和变送...
高压
出线柜为啥是一个
电流表
?
答:
有一个就够了,一般情况下,三相线路是平衡的,也就是说电流是相等的,当然了相位不同,
高压
出线柜,强制接零,也就是三条线要接成星星接法,如果
电流不
平蘅,相关设备会报警
高低压配电房安全检查内容有哪些?
答:
6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况 。二、
高压柜
、高压环网柜 1、开关柜屏上指示灯、带电
显示
器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;3、屏面表计、继电器工作应正常,
无
异声、...
配电
柜
上的
电流表
电压表和电流互感器怎么接 现在有电流表电压
表电流
互...
答:
你好:——★1、【电压表】:配电
柜
上的电压表可以测量三相电压。但必须要配置“换相开关”才能达到换相测量的要求。——★2、【
电流表
】:配电柜上的电流表是直接与电流互感器线连接的,因为测量的是交流电流,电流互感器直接连接到电流表就行,不分极性。——★3、由于负载的变化、电流表的变化...
变电所里的
高压柜
它的
显示
灯和显示开关的电源是从高压上抽的高压是...
答:
高压柜
继保 是 取 变压器 出线 , 经过 直流屏后给到 高压柜。电压
电流表
, 通过 互感器,高压柜环网柜电压指示器,也通过高压侧!! 安装位置 是开关上端。传感器 的。这个传感器是电容。
10KV
高压柜
,电流互感器400/5,接400A
电流表
,
显示
50A,一次侧实际电流多大...
答:
解决这个问题分两步:1、计算
电流
比:400/5 => 400÷5=80 2、换算到一次电流:50X80=4000(A)只要知道方法计算本题并不难:首先是要计算变比,其次要知道测量出来的二次的电流值,最后用电流值乘以变比,结果就是一次侧的实际电流值的大小。比如同样的电流互感器,二次测得的电流是15A,那么一次...