77问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜电流表没显示
...
无电流
表示 ,变电所中的
高压柜
上面却
显示电流
? 这是什么问题?_百 ...
答:
电机已经运转,说明电机的供电电路正常。现场控制器上面
无电流
,说明:1、控制器本身故障;2、电流测量电路故障;3、测量线路故障。请一一排除,水落而石出
高压
室电压,
电流表
分别在哪个位置
答:
配电房的总电流电压,在变压器出来最近的一个
柜子
上,表上有V的是电压表,有A的是
电流表
,一般电压表有三块,电压表有一块
高压
房差不多。
变压器 Ia Ib Ic
答:
没有问题的,你说的是高压侧二次电流,你的
高压电流
互感器的变比应该是150/5A的,B相没有二次电流的原因是因为高压侧支安装了两只电流互感器,没有B相电流,这种计量方式是三相三线计量,对计量精度是不会影响的。
K丫N一28型
高压
开
柜
上10Kv进线柜的
电流表
、母联柜上的电流表、变亚器...
答:
高压柜
的电流都是通过
高压电流
互感器变换后输送给
电流表
完成检查的。电流互感器在工作的时候,副边线圈是不允许开路的,否则轻者烧坏互感器,严重的会让互感器炸开。鉴于以上要求,更换电流表时最好是停电更换,这样最安全。高压停电要看生产情况而定,如果生产允许,可以变压器停电柜停电更换电流表。进线...
高压电流
互感器是100/5的,接了个电流变送器输出到PLC后台,
电流显示不
一...
答:
电流互感器是接
电流表
的,电流表的内阻很低。你最好用电流表校正你的变送器
高压柜
中 什么时候加双相
电流表
什么时候加三相电流表
答:
一般来说三相都有电流互感器,就是三相
电流表
,两相互感器就是两相电流表。但是实际设计中两相串接的形式也可以实现三相电流显示,B相
电流显示不
是实际电流
帮我分析一下这个
高压柜
图的这个原理,比如合闸之后会怎么了?
答:
同时电路中的电容分压装置带电(BAD),带电指示灯(PFV1)发光,绿色圈内部分。图中的FA为氧化锌避雷器,也就是非线性电阻,起到过压保护的作用。电路中安装有一个双线圈电流互感器(BCT),其中一个线圈接入
电流表
(A),另外一个线圈接入保护装置(BCG),起到电流保护、监控和计量的作用。
图纸上只有电流互感器,没有
电流表
和计量表,请问 ,在这种情况下电流互感...
答:
在配电
柜
内的二次线非常重要,电压互感器二次线不能短路,电流互感器二次线不能开路。有刀开关,漏电开关,空气开关,万能式断路器,电流互感器,电压互感器,电压表,
电流表
,启动按钮,停止按钮,端子排,红色停止关闭指示信号灯,绿色启动运行指示灯,铜排,铝排,熔断器,保险丝,切换开关,钮子开关...
...我厂整流
柜
上每只二极管通过的电流,铜排宽,无法用钳形
电流表
...
答:
如果每只二极管电流超过200A,可以考虑用可拆卸式霍尔电流传感器测量。测量直流大电流值的方法有限,除了电流传感器测量法,就只剩分流器测量法了(测量压降)。钳形
电流表不
能用来测量直流电流。
10kv
高压柜
两台电流互感器vv接法,如图,现场成套
柜电流表显示
的是...
答:
相量Ia+Ib+Ic=0,
显示
的是合成的B相
电流
;
<涓婁竴椤