77问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地和低压接地区别
配电变压器
高压
侧
接地
或断相对
低压
侧电压的影响是什么?
答:
高压
侧发生A相
接地
那么A相高压跌落保险熔断,变压器的二次电压断相
变压器
低压
侧
接地高压
侧PT柜会显示零序电压吗
答:
这主要是取决于变压器的绕组方式,要是
高压
侧是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不
接地
,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了高压侧保护动作值,则跳三侧开关。
TT
接地
系统中,为什么说能拟制
高压
线
与低压
线搭连或配变高低压绕组间绝缘...
答:
其
高压
系统的保护
接地和低压
系统的系统接地分为两个接地,两个接地系统电气上互不相连,距离大于10米,低压系统中性点和变压器外壳之间还装设有低压避雷器
日本电气安装中提到的A种
接地
、B种接地、D种接地分别是什么意思?希望专 ...
答:
类型
接地
电阻 接地线粗细 机器电压等级 A类 10Ω以下 Φ2.6mm以上
高压
或者特高压机器的金属架台以及金属外壳 B类 计算值[注1] Φ4.0mm以上 高压或者特高压电路
和低压
电路的结合变压器的低压侧中性点 D类 100Ω以下[注2] Φ1.6mm以上 低压机器的金属架台和金属外壳(设置于300...
接地
分为哪几种?什么叫工作接地?好处和原理?
答:
在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的
接地
,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻
低压
系统由
高压
窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右...
高压
配电室
与低压
配电室有什么功能和
区别
,高手请指点下,谢谢
答:
高压
配电室
和低压
配电室是电力系统中的两个重要环节。高压配电室主要处理高压电能的转换和分配,其输出供给给低压配电室;低压配电室则将电能进一步降压并分配给终端用户,使其能够安全可靠地使用电能。我将他们的
区别
和作用整理了如下表格,方便大家
区分
对比。高压配电室和低压配电室在电压等级、功能、安全性...
变压器中性点
接地
有哪些好处和危害?
答:
不会使人体触电。2、稳定电位 当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入
低压
端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,
高压接地
电流Ic通过低压工作
接地和
高压线路对地分布电容构成回路。
接零和
接地
的
区别
答:
⑵ 适用的范围不同:接地适用于一般的低压中性点不接地的电网及采用了其它安全措施的
低压接地
电网,接地也能用于
高压
不接地的电网之中。接零适用于中性点直接接地的低压电网,不接地电网不必采用接零。 ⑶ 线路结构不同:接地系统除相线外,只有保护
地线
。接零系统除相线外,必须有零线;必要时保护零线...
低压
母排安全距离是多少?
答:
低压母排接地线是排接地线的一种,分为变电用接地线、380V接地线等种类。使用时应先接地,再接电,这样是导线连接,接线线夹和铜线及接地线夹形成一个接地回路。分类:接地线分类:
低压接地
线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线)
高压接地
线(10KV接地线、35KV接地线、110...
高压
电缆
和低压
电缆的
区别
是什么?
答:
另外
高压
电缆金属屏蔽层和金属铠装都需要一端
接地
。3、可作为短路电流通道 当高压电缆绝缘损坏时,如果没有屏蔽层电缆会向大地泄露,有安全隐患。如果有屏蔽层,漏电电流会通过屏蔽层流向大地。二、如何
区别低压
电缆与高压电缆 1、看电缆结构。高压电缆层数多,剥开最外层里面还有铠装、屏蔽层、绝缘层、导体...